Säkra uttag kök med 16 A?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 839 inlägg
Var gärna tydlig med vad för slags "maskin" som ni sett dessa olika former av strömmärkning på, och hur den kopplas in - fast ansluten, schuko, CEE, ... Lite svårt att dra några slutsatser annars.
Tillverkarens anvisningar väger tungt, ja, men alla anvisningar är ju inte tillförlitliga, speciellt för noname-fabrikat. En egen rimlighetsbedömning av den är inte fel.
Tillverkarens anvisningar väger tungt, ja, men alla anvisningar är ju inte tillförlitliga, speciellt för noname-fabrikat. En egen rimlighetsbedömning av den är inte fel.
För att tillverkaren ska få sälja produkten skall den vara CE-märkt. Då gäller normalt att den skall uppfylla harmoniserade standarder. För hushållsprodukter är det EN 60335-serien. Alla produktsäkerhetsstandarder är skrivna utifrån förutsättningen att en stickproppsansluten produkt ska kunna anslutas till vilket uttag som helst utan att det blir farligt.spik99 skrev:
Tillverkaren kan INTE använda installationsanvisningen som ett sätt att slippa uppfylla standarden. För såna saker som standarden inte reglerar kan tillverkaren hitta på vad han vill i installationsanvisningen.
Ja, den friskrivningen torde bara gälla vid fast anslutning.
Det ger den intressanta effekten att en tvättmaskin vars installationsanvisning säger max 10A får vara avsäkrad 16A om den ansluts med medföljande påmonterad stickpropp, men bara 10A om den ansluts fast med tvättmaskindosa.
Diskmaskin och tvättmaskin får väl anses vara de två mer eller mindre fast installerade maskiner som verkligen är tänkt att vem som helst ska kunna installera (då det är vanligt schuko-uttag)?
Liten urspårning:
Ibland i en sånhär diskussion så kan man börja tänka på att gränsen för vad vanliga kontakter får belastas med har höjts två gånger, men stämmer det verkligen? Jag vet att schuko får vara avsäkrade 16A men får ojordade uttag vara avsäkrade mer än 10A? Finns det schuko-stickproppar som är märkta 6A?
Det ger den intressanta effekten att en tvättmaskin vars installationsanvisning säger max 10A får vara avsäkrad 16A om den ansluts med medföljande påmonterad stickpropp, men bara 10A om den ansluts fast med tvättmaskindosa.
Diskmaskin och tvättmaskin får väl anses vara de två mer eller mindre fast installerade maskiner som verkligen är tänkt att vem som helst ska kunna installera (då det är vanligt schuko-uttag)?
Liten urspårning:
Ibland i en sånhär diskussion så kan man börja tänka på att gränsen för vad vanliga kontakter får belastas med har höjts två gånger, men stämmer det verkligen? Jag vet att schuko får vara avsäkrade 16A men får ojordade uttag vara avsäkrade mer än 10A? Finns det schuko-stickproppar som är märkta 6A?
Många/alla lamputtag är märkta med max 6A men dessa är oftast/alltid avsäkrade med 10A (ibland 13A) eftersom dessa oftast sitter på samma säkringar som vägguttagen. Det som menas med max 6A på dessa lamputtag är att dom bara får belastas med max 6A inte att anslutande säkring ska vara max 6A, om inte så gör *ALLA* elektriker fel.
En anslutningssladd med 0,75mm2 area får anslutas i ett vägguttag som är avsäkrat upp till 16A.
En anslutningssladd med 0,75mm2 area får anslutas i ett vägguttag som är avsäkrat upp till 16A.