1 881 läst ·
11 svar
2k läst
11 svar
säkerhetbrytare med konstig spec.
Moderator
· Stockholm
· 57 876 inlägg
Håller på och tittar på att fixa en arbetsbrytare 3 fas. Elbutik.se har en med spec 3+1 pol 16A 7,5kw.
Jag får det till att 3x16A borde ge 11kw. Vad är det som inte stämmer
Jag får det till att 3x16A borde ge 11kw. Vad är det som inte stämmer
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Kontakterna tål 16 A
Kontakterna tål att bryta 7,5 kW (och då oftast motorbelastning)
Kontakterna tål troligen 400 V (står inget i tråden men kan även vara 690V)
Kontakterna måste INTE tåla 16A x 400V, tillverkaren har satt in sina begränsningar efter vad brytaren tål.
Jag konstruerar mycken elektronik och en transistor kan tåla 100 V, 10 A men inte samtidigt då maximal effektförlust är 120W.
I databladet (och det kan stå direkt på brytaren) står vad den ska tåla i olika belastningsfall (enfas- trefas) vid olika spänningar.
Protte
Kontakterna tål att bryta 7,5 kW (och då oftast motorbelastning)
Kontakterna tål troligen 400 V (står inget i tråden men kan även vara 690V)
Kontakterna måste INTE tåla 16A x 400V, tillverkaren har satt in sina begränsningar efter vad brytaren tål.
Jag konstruerar mycken elektronik och en transistor kan tåla 100 V, 10 A men inte samtidigt då maximal effektförlust är 120W.
I databladet (och det kan stå direkt på brytaren) står vad den ska tåla i olika belastningsfall (enfas- trefas) vid olika spänningar.
Protte
Om det nu är en säkerhetsbrytare varför behöver man då speca effekten separat? Den ska ju bara i extrema undantagsfall (fel användning) klara att bryta någon effekt. Effektspecen har väl huvudsakligen att göra med livslängd mätt i antalet brytningar under belastning?
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det hette väl säkerhetsbrytare förr i världen men har bytt till arbetsbrytare då den ska användas vid arbete på anläggningen.
Jag tycker att arbetsbrytare är fel då man tror att brytaren ska bryta arbetsström.
I högspänningskretsar heter det frånskiljare och det är kanske mera rätt.
Protte
Jag tycker att arbetsbrytare är fel då man tror att brytaren ska bryta arbetsström.
I högspänningskretsar heter det frånskiljare och det är kanske mera rätt.
Protte
Moderator
· Stockholm
· 57 876 inlägg
Jag tänkte inte på att specen gällde per kontakt. Fick för mig att den av någon för mig obegriplig anledning inte fick ha mer än 7,5 Kw igenom sig totalt.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Specen gäller inte per kontakt, det är 7,5 kW totalt ( över alla 3 faserna).
Se övrigt vad jag skrev i post #4
Protte
Se övrigt vad jag skrev i post #4
Protte
Om man köper en säkerhetsbrytare idag så brukar det ligga en klisterlapp i kartongen med "SÄKERHETSBRYTARE FÅR EJ..............O.S.V." så den är oftast användbar till annat också då själva brytaren tekniskt sett brukar vara en lastfrånskiljare d.v.s. den pallar med att bryta med last också.
Klicka här för att svara
