Hej, det är mitt första inlägg så jag hoppas på bra gehör så man vet vart man borde hänga lite oftare..

Iallafall för att komma till kritan.

Jag har kopplat in en rörelsevakt (steinel is140) som ska styra utebelysningen (10 spotlights), utöver att rörelsevakten så ska lamporna kunna styras med en vanlig strömbrytare, vakten ska vara konstant.

Det som händer är att när man slår brytaren så lyser den konstant, sen när man slår av så går den på rörelsevaktsen's tidtagarur (om man slår av innan tiden gått ut dvs). Men grejen är den att den inte slår på vid rörelse, (helt ny rörelsevakt)

ritning.jpg
 
Det är inte så att P betyder fas och L betyder last? Så att du ska skifta in- och utgående fas för att få det att funka?
 
det är väl värt att prova :) återkommer.
 
jag fick det inte att funka när jag bytte dom två. men det var ju mitt på dagen också.

den svarta kabeln (i vakten) är märkt
L = Life
P = Phase

dom andra två (brun, blå) är omärkta.

edit:
det funkade tack så mycket, (provade precis nu).
 
Redigerat:
Följde det med något kopplingsschema?
 
ja men det fattade jag inte mycket av. de var så rörigt gjort.
 