RK eller FK? Övergång kabel - VP?
EDIT: men den står det att den är ett alternativ till FK/H07V-R? Den är alltså inte en FK/H07V-R?!
http://www.clasohlson.com/se/Kabel-FQ-1,5/Pr490435005?showRatings=true
http://www.clasohlson.com/se/Kabel-FQ-1,5/Pr490435005?showRatings=true
Redigerat:
Formellt är den OK, så länge man använder rätt metoder för kontaktering.toolman77 skrev:
Och just detta är problemet, apparater (strömbrytare, uttag m.m) med snabbkoppling går inte/ får inte användas till RK. Alla kopplingsklämmor utom de öppningsbara är förbjudna osv
Så det blir bara en massa gråa hår med att använda RK 1,5 i rör i vanliga installationer.
Formellt OK, men i praktiken helt fel, typ.
Medlem
· Blekinge
· 12 306 inlägg
Kan jag sammanfatta såhär:
RK - många tunna trådar - bra för installationer där flexibilitet krävs - kräver speciella kontaktdon t ex klämskruvar eller öppningsbara klämförband, ej instickskontaktdon
FK - färre grövre trådar, lämpligt och rekommenderat för de flesta fasta installationer inkl dragning i rör/slangar. Bra för alla typer av kontaktdon.
EK - enledare, olämpligt för rördragning av praktiska skäl, kan användas för fasta kopplingar i centraler.
Alla har samma ledningsförmåga vid lika tvärsnitt.
RK - många tunna trådar - bra för installationer där flexibilitet krävs - kräver speciella kontaktdon t ex klämskruvar eller öppningsbara klämförband, ej instickskontaktdon
FK - färre grövre trådar, lämpligt och rekommenderat för de flesta fasta installationer inkl dragning i rör/slangar. Bra för alla typer av kontaktdon.
EK - enledare, olämpligt för rördragning av praktiska skäl, kan användas för fasta kopplingar i centraler.
Alla har samma ledningsförmåga vid lika tvärsnitt.