Exempelvis Clas Ohlson som säljer Amokabel har slutat sälja FK/PN och säljer numera bara FQ/PN. Samma produkt men halogenfritt.
 
Mikael_L
toolman77 skrev:
Varför inte RK? Om den skarvas med t.ex wago222 borde det väl formellt vara ok även om det inte är så vanligt.
Formellt är den OK, så länge man använder rätt metoder för kontaktering.
Och just detta är problemet, apparater (strömbrytare, uttag m.m) med snabbkoppling går inte/ får inte användas till RK. Alla kopplingsklämmor utom de öppningsbara är förbjudna osv

Så det blir bara en massa gråa hår med att använda RK 1,5 i rör i vanliga installationer.
Formellt OK, men i praktiken helt fel, typ. :)
 
  • Gilla
mexitegel
  • Laddar…
Kan jag sammanfatta såhär:
RK - många tunna trådar - bra för installationer där flexibilitet krävs - kräver speciella kontaktdon t ex klämskruvar eller öppningsbara klämförband, ej instickskontaktdon
FK - färre grövre trådar, lämpligt och rekommenderat för de flesta fasta installationer inkl dragning i rör/slangar. Bra för alla typer av kontaktdon.
EK - enledare, olämpligt för rördragning av praktiska skäl, kan användas för fasta kopplingar i centraler.
Alla har samma ledningsförmåga vid lika tvärsnitt.
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…