Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Och? Försöker du få mig att ändra uppfattning? Vem vill ha kronkoppling idag? Jag kommer att fortsätta rekommendera lamputtag till dess jag faller av pinnen.

Varje lamputtag för de armaturer vi pratar om här är bättre än en fast anslutning.

Att det ibland blir fult, att DCL är en sorglig historia och att lampaffärer inte säljer lampor med stickpropp längre är motståndare som behöver motas.

Jag vet inte om det är enklare att lära folk göra en fast anslutning efter ordning, eller få dem att ringa en elfirma.
Varför finns det inte ngn DCL-motsvarighet till de här? : Vit elektrisk kontakt med två skruvar och tre stift.
 
K karlmb skrev:
Varför finns det inte ngn DCL-motsvarighet till de här? : [bild]
Det är väl just den där DCL ersätter?
 
useless useless skrev:
Det är väl just den där DCL ersätter?
Vinklade proppar finns väl inte/är iallafall ovanliga?
Ovanför fönster hade ju iallafall det verkligen varit att föredra
Edit: såg att det var en hona nu,
 
VLJ VLJ skrev:
Vinklade proppar finns väl inte/är iallafall ovanliga?
Ovanför fönster hade ju iallafall det verkligen varit att föredra
Edit: såg att det var en hona nu,
Ja DCL- proppar finns det till förbannelse, men inga "uttag". Bara sånt som ska sättas i en dosa eller en ful låda att skruva fast utanpåliggande.
 
  • Gilla
VLJ
  • Laddar…
C
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Och? Försöker du få mig att ändra uppfattning?
Nä, håller med om att lamputtag är det enda rätta där förutsättningarna finns.
Noterar samtidigt att alternativen för äldre installationer lämnar så pass mycket att önska att fast inkoppling är det enda realistiska.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
hsd
Denna här för kronkoppling
DCL Lamputtag tak 2-vägs 2pol+j för kronkoppling visas med kopplingsportar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
C
hsd hsd skrev:
Denna här för kronkoppling
Är det verkligen okej att kronkoppla så med dubbla stickproppar?
Om inte annat, förutsätter inte det åtminstone att nollan är separerad i armaturen för respektive tändkrets?
För att inte riskera spänning på stiften om nolla och fas är förväxlad i uttaget.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
Ja, det kräver separerade nollor.
 
  • Gilla
cpalm
  • Laddar…
C cpalm skrev:
Är det verkligen okej att kronkoppla så med dubbla stickproppar?
Om inte annat, förutsätter inte det åtminstone att nollan är separerad i armaturen för respektive tändkrets?
För att inte riskera spänning på stiften om nolla och fas är förväxlad i uttaget.
Nja, kopplas uttaget in rätt så är ju det enda som händer att en säkring går ifall det kopplas fel i lampan som ansluts. Är väl ingen skillnad mot en vanlig entrådig lampa?
 
C cpalm skrev:
Nä, håller med om att lamputtag är det enda rätta där förutsättningarna finns.
Noterar samtidigt att alternativen för äldre installationer lämnar så pass mycket att önska att fast inkoppling är det enda realistiska.
Varför är uttag bättre än en sån här? En vit stickproppsadapter med två skruvar och tre hål för elektriska anslutningar.
 
hsd
Mmmm, åter igen, det var bättre förr 😏, den gamla runda trepoliga lampkontakten 👍
 
K karlmb skrev:
Nja, kopplas uttaget in rätt så är ju det enda som händer att en säkring går ifall det kopplas fel i lampan som ansluts. Är väl ingen skillnad mot en vanlig entrådig lampa?
Det förutsätter att både uttag och lampa kopplas rätt. Visst finns det angivet på DCL-uttagen vad som ska vara fas respektive nolla, men jag skulle tro att många struntar i det av gammal vana eftersom det normalt sett inte spelar någon roll? Vips så har man spänning ut på ena stiftet om man drar ut ena kontakten...
 
hsd hsd skrev:
Mmmm, åter igen, det var bättre förr 😏, den gamla runda trepoliga lampkontakten 👍
Alltså de första var ju rätt kassa med 3 pinnar som kan kunde sätta hur som helst och dessutom inte jordade. Men den på bilden är väl inget fel på. Ska man ha krontändning så får man ha två men det är väl inget problem. Och DCL är kanske ännu kompaktare och gångbart ute i vida världen.
Jag bara undrar varför det måste vara uttag och inte löst hängande honor så det går att använda i gamla hus. Då kan man ju samtidigt använda befintliga rejäla krokar o och slippa de taffliga krokarna som ska på olika sätt sitta fast i nån dosa. Går tom att dra i en ny krok i bjälken eller betongen utan att riskera att ha sönder hela dosan och göra allt strömförande.
 
Redigerat:
  • Gilla
VLJ
  • Laddar…
C
K karlmb skrev:
Nja, kopplas uttaget in rätt så är ju det enda som händer att en säkring går ifall det kopplas fel i lampan som ansluts. Är väl ingen skillnad mot en vanlig entrådig lampa?
Om du pluggar in den ena stickproppen kan den andra få ett (beröringsbart) strömförande stift om de är internt hopkopplade i lampan, menar jag.

K karlmb skrev:
Varför är uttag bättre än en sån här?
En "sån här" är väl ett uttag?
Just den där (jordade varianten) skulle inte längre få "sättas på marknaden" efter 2018, men jag har förstått att den är tillbaka nu? Bra tycker jag.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.