Ja det är sant, men nexans är "stadigare" ergo blir det lättare att få det snyggt även vid utp-montage.
 
När du skriver 17W och E27 så gissar jag att armaturerna är gjorda för 60 eller 100W vilket man i så fall ska dimensionera för. Fast det har antagligen ingen betydelse i det här fallet. 😊
 
Man kan ju alltid märka om armaturerna till typ 20 W.
 
snaggletooth skrev:
Om stolparna har inbyggd säkring räknas matningen som en huvudledning och får då ha en maximal frånk.tid på 5 s. Men om säkring saknas räknas matningen som en vanlig gruppledning och då gäller den kortare tiden 0.4 s.
FEL
Fast installerat mtrl. = 5 s utlösningstid
uttag = 0,4 s utlösningstid
 
nisse123 skrev:
FEL
Fast installerat mtrl. = 5 s utlösningstid
uttag = 0,4 s utlösningstid
Tror inte du är riktigt uppdaterad med som senaste reglerna.
Enligt Elinstallationsreglerna SS4364000 utgåva 2, avsnitt 411.3.2 "Automatisk frånkoppling vid ett fel" gäller 5s för huvudledningar och 0.4s för gruppledningar upp till 32A.
Så jag förelslår att du redigerar ditt inlägg och tar bort dom felaktiga uppgifterna, eller lägger till något i stil med att "men jag är inte säker för jag har inte läst på ordentligt".
 