13 460 läst ·
19 svar
13k läst
19 svar
Rekommendation Jordkabel EKKJ
Sida 1 av 2
Vi ska gräva ner jordkabel för gatubelysning. Den totala längden, från central till den sista stolpen är 160 meter. Totalt är det 5 st stolpar med 17w led e27 i varje.
Vi har tittat på en kabel från Clas Ohlsson (art nr 49-419-15) med beskrivning:
"För fast förläggning i och ovan mark. Med jordfläta. Ledare: 2x1,5 + 1,5."
Vad menas med det? Kan den kabeln användas som 3 ledare, Fas, Nolla och Jord, PLUS Jordfläta?
Räcker 1,5 mm² och när/hur ska jordflätan användas?
Vi har tittat på en kabel från Clas Ohlsson (art nr 49-419-15) med beskrivning:
"För fast förläggning i och ovan mark. Med jordfläta. Ledare: 2x1,5 + 1,5."
Vad menas med det? Kan den kabeln användas som 3 ledare, Fas, Nolla och Jord, PLUS Jordfläta?
Räcker 1,5 mm² och när/hur ska jordflätan användas?
Redigerat:
Hej och välkommen till forumet!
Kabeln har ledare för fas och nolla. Jordflätan används som skyddsjord.
1,5 mm2 räcker för strömmen men..
Frågan är emellertid om kabeln är tillräckligt grov för att lösa ut säkringen inom föreskriven tid om det blir jordslutning. Har någon räknat på utlösningsvillkoret?
Kabeln har ledare för fas och nolla. Jordflätan används som skyddsjord.
1,5 mm2 räcker för strömmen men..
Frågan är emellertid om kabeln är tillräckligt grov för att lösa ut säkringen inom föreskriven tid om det blir jordslutning. Har någon räknat på utlösningsvillkoret?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Ja, flätan är skyddsjord. Frånkopplingstiden vid fel klarar ni med en mindre säkring (1A skulle räcka) plus JFB.
Moderator
· Stockholm
· 57 837 inlägg
Många rekommenderar att man numera skall köra med "modernare" kabel, ex. N1XV. Den är dels (oftast) billigare än EKKJ, och är lättare att avisolera. Den har inte en en jordfläta, utan 3 eller fler likvärdiga trådar.
Jag har personligen nästan ingen erfarenhet av EKKJ, men N1XV har jag god erfarenhet av. Jag har lite antipati mot jordflätor, men det beror på att jag för väldigt många år sedan fick montera kontakter på en Koax antennkabel som hade en extra ytterstrumpa av specialstål (skulle tåla granatsplitter). Det tog åtskilliga timmar av svordomar att komma igenom strumpan. Sedan dess undviker jag kablar med strumpa om jag får välja.
Jag har personligen nästan ingen erfarenhet av EKKJ, men N1XV har jag god erfarenhet av. Jag har lite antipati mot jordflätor, men det beror på att jag för väldigt många år sedan fick montera kontakter på en Koax antennkabel som hade en extra ytterstrumpa av specialstål (skulle tåla granatsplitter). Det tog åtskilliga timmar av svordomar att komma igenom strumpan. Sedan dess undviker jag kablar med strumpa om jag får välja.
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Nu var det ju snåla LED-armaturer men 160m med 1,5 låter även mycket med tanke på spänningsfallet. Även detta bör kontrolleras.
Moderator
· Stockholm
· 57 837 inlägg
Om jag tänker rätt så blir spänningsfallet bara ca 1% OM hela lasten ligger längst bort på kabeln. Så gissningsvis blir det inte mer än typ 0,5% spänningsfall.
Nu antar vi väl allihop i tråden att detta är 230V lampor?
Nu antar vi väl allihop i tråden att detta är 230V lampor?
Medlem
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Har jag uppfattat reglerna fel eller är utlösningsvilkoret på 4 (fyra) sekunder för gatubelysning? Till skillnad från bostäders 0,4 s.
Protte
Protte
Om stolparna har inbyggd säkring räknas matningen som en huvudledning och får då ha en maximal frånk.tid på 5 s. Men om säkring saknas räknas matningen som en vanlig gruppledning och då gäller den kortare tiden 0.4 s.
Jag vet inte din anläggnings förimpendans, men lite snabba räkningar med eldim samt en gissning av den övriga anläggningen ger vid handen att du knappast kan ha mer än 4A säkring för att klara detta med 1,5 mm2.tobias_15 skrev:
Om du har förimpedans på 0,45 ohm (inte något bra värde direkt, men inte alls ovanligt om man inte ligger nära trafon)
och 20 meter lång elservis på 10 mm2
Så kan du ha till 1,5 mm2 ledning:
4A automatsäkring med B-karaktäristik
2A automatsäkring med C-karaktäristik
2A porslinssäkring
Allt förutsatt att lasten inte är så stor att spänningsfallet blir plågsamt, men med LED-lamporna du tänker dig är det lugnt.
Och med 2,5 mm2 kabel blir det bättre, då kan du ha:
6A automatsäkring med B-karaktäristik
4A automatsäkring med C-karaktäristik (lite över gränsen, men va fan ...
4A porslinssäkring
Så mitt råd är att använda 2,5mm2 kabel och B6A automat.
Om du nu inte råkar springa på billiga 2 eller 4 A säkringar.
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Jo med LEDarna är det nog ingen fara. Men det är väl inte fel med skaplig marginal med e27 sockel då det kan hamna lite vad som helst i.hempularen skrev:
