Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Förnyar denna tråd i stället starta en helt ny.
När kom regeln om att PEN i EKKJ/FKKJ ska vara minst 10mm2? Fick den vara 6mm2 när "blå boken" gällde? Har det alltid varit minst 16 mm2 på AKKJ eller var det typ 10 mm2 förut?
//Patrik
När kom regeln om att PEN i EKKJ/FKKJ ska vara minst 10mm2? Fick den vara 6mm2 när "blå boken" gällde? Har det alltid varit minst 16 mm2 på AKKJ eller var det typ 10 mm2 förut?
//Patrik
Kravet på minst 10/16mm² PEN har det varit sen jag började i yrkesskolan 1986 iaf (då gällde STEV-FS, Statens energiverks föreskrifter), men kravet har säkert funnits ännu tidigare.
Redigerat:
Medlem
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Jag antar att 2x1,5+1,5 EKKJ korrekt kan användas för t.ex trädgårdsbelysning där skärmen används som enda jord till armaturen. Att gå på 3x2,5+2,5 känns som overkill för en lampa. Jag har dessutom dubbelväggig 50 mm kabelskyddsslang.
Medlem
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Hej!
Ska till att dra kabel i marken till vår nya trekammarbrunn och såg inlägget om E 0030900 N1XVU 3G1,5, varför är den lättare att använda? Är det värt priset (ClasO 50m ekkj 2x1.5+1.5 519kr, elbutik E 0030900 N1XVU 3G1,5 50m 700kr)?
Pumpen är en 1-fas pump (har ingen effekt upppgift, Baga pumppaket för slamavskiljare) visst räcker det med 1.5mm2 (avstånd till brunn 15-20m plus ca 10m inomhus)?
/Daniel J
Ska till att dra kabel i marken till vår nya trekammarbrunn och såg inlägget om E 0030900 N1XVU 3G1,5, varför är den lättare att använda? Är det värt priset (ClasO 50m ekkj 2x1.5+1.5 519kr, elbutik E 0030900 N1XVU 3G1,5 50m 700kr)?
Pumpen är en 1-fas pump (har ingen effekt upppgift, Baga pumppaket för slamavskiljare) visst räcker det med 1.5mm2 (avstånd till brunn 15-20m plus ca 10m inomhus)?
/Daniel J
Medlem
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Det är nog bäst att räkna på spänningsfallet, risken finns att pumpen får för lite spänning och då ökar strömmen och lindningen i pumpen brinner.
Vad är det för effekt på pumpen?
Protte
Vad är det för effekt på pumpen?
Protte
Kollade med BAGA och pumpen är på 400W (230V) så det borde ju fungerar med 1.5mm2?
Medlem
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Kommer nog att funka.
Protte
Protte
Medlem
· Västerbotten
· 97 inlägg
Om ledningen ligger i mark och är ca 30m lång, du kör en motor på 400w så klarar du dig på
1,5mm2 men du kan inte lasta på något mer och inte heller bör du ha längre kabel för det är på gränsen.
Jag skulle gå på 2,5mm2 då är du på säkra sidan om du skulle byta pump i framtiden eller sätta in någon sorts vattenrening.
1,5mm2 men du kan inte lasta på något mer och inte heller bör du ha längre kabel för det är på gränsen.
Jag skulle gå på 2,5mm2 då är du på säkra sidan om du skulle byta pump i framtiden eller sätta in någon sorts vattenrening.
Medlem
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Du är ett halvår efter............ 
Klicka här för att svara