Byggahus.se
  1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Regler EKKJ

  1. Bjurran
    Medlem · Värmland · 1 659 inlägg

    Bjurran

    Medlem
    Hejsan, ny här och ser att det finns många elektriker på detta forum, så jag tänkte passa på att ställa en fråga som jag inte hittat något enkelt svar på hittils. (Ska därför försöka skriva denna tråden helt utan förkortningar så att alla lekmän förstår)
    Planerar en ombyggnation av ett elsystem och få bort den gamla centralen med porslinssäkringar.
    Som det ser ut idag går matningen till den nya centralen med snabbsäkringar i garaget (mer som förråd) matad via 3 st 16 A säkringar, via ca 15 m EKKJ 4x2,5mm2+2,5mm2. Min fråga är helt enkelt om denna är korrekt kopplad, då man isolerat flätan ordentligt och märkt hela dess längd med gulgrön tejp, och sedan anslutit denna som jord. ÄR det korrekt att det bara är denna som agerar jord, eller måste man ha en separat "vanlig" ledare för detta?
    Det finns ingen jordfelsbrytare inkopplad i någon av centralerna, nolla och jord är ihopkopplade i den första centralen, men jord och nolla går separat därifrån och kopplas heller inte ihop i centralen i garaget. Det är ju visserligen samma kabelarea, 2,5 mm2 för samtliga ledare, men är denna installationen korrekt?

    Hoppas någon av er här kan klargöra för hur jordflätan får användas, då det inte finns många bra träffar om man googlar på det, speciellt då mindre välsorterade ställen enbart säljer dessa och inte några med 5 ledare.
     
  2. electrocuted
    Medlem · älvsborg · 2 399 inlägg

    electrocuted

    Medlem
    ja det är korrekt att biledare (äv kallat koncentrisk ledare) får användas som jord, den får även användas som PEN-ledare om arean är 10mm2
    det är väldigt bra att den är jordad då du råkar spetta igenom kabeln i marken så vill du ju helst att spettet hinner bli jordat innan det får kontakt med en fas...
    Edit: ska väl tilläggas att biledaren i en EKRK inte får användas som enbart jord.. den har för liten area.
     
    Redigerat 27 jun 2008 01:01
  3. Bloink
    Medlem · Skåne · 733 inlägg

    Bloink

    Medlem
    Visst får flätan agera jord. Man brukar som du säger tejpa den eller trä över en gul/grön slang.
    Verkar som allt är i sin ordning.

    Tänk dock på att inte koppla garage-matningen till jordfelsbrytaren, dvs. om du ska ha en jfb i den nya centralen.
    Tråkigt om det blir jordfel i garaget så hela huset slocknar.
     
  4. Bjurran
    Medlem · Värmland · 1 659 inlägg

    Bjurran

    Medlem
    Så om jag tolkar er korrekt är det i fallet med en EKKJ detsamma som en 5-ledare, fast att jorden även skyddar mot mekanisk åverkan. Tack för era snabba svar.

    En följdfråga till detta, har precis borrat efter vatten och pumpen ska anslutas till 3-fas + jord, ingen nolla. Är det ok att på samma sätt använda en 3x1,5+1,5 EKKJ för detta, eller finns det specialparagrafer även för detta? När det inte finns någon nolla med alltså? (Har lagom längd liggandes hemma isf)
    Motorskydd på1,2 A, och 6 m kabellängd från tryckvakt, så 1,5 räcker förhoppningsvis gott och väl om inte herr Murphy kommer fram med sina lagar.
     
    Redigerat 27 jun 2008 12:26
  5. snaggletooth
    Medlem · F · 5 326 inlägg
    Är inte var dag man träffar på EKKJ 3x1.5+1.5. Hursomhelst, den kabeln funkar kalas till din lilla 3-faspump. Noll-ledare & Mr.Murphy behöver du inte blanda in i detta fallet och således klarar du dig med 4-ledare.
     
  6. V
    Medlem · 898 inlägg
    Brukar man inte använda gummikabel till själva djupvattenpumpen?
    Egentligen en special variant som är livsmedelsgodkännd. ( Brukar vara blå)
     
  7. snaggletooth
    Medlem · F · 5 326 inlägg
    Är det en sänkpump sitter det väl ett kopplingshus ute över borrhålet där man går in med sin plastkabel och vidare med gummikabel.
     
  8. V
    Medlem · 898 inlägg
    Jo precis, men jag tolkade det som att han skulle ha EKKJ ner till pumpen och det är kanske inte så smart.
     
  9. snaggletooth
    Medlem · F · 5 326 inlägg
    Precis, det vore inte alls smart, men kabellängden anges till 6m så man får väl anta att pumpen är i marknivå eller har TS desinformerat oss?
     
  10. Bjurran
    Medlem · Värmland · 1 659 inlägg

    Bjurran

    Medlem
    Systemet är en djupvattenanläggning från E.M.S. Teknik (http://www.ems-pump.se)

    Pumpen sitter 40 m ner i ett 50 m hål, så 6 m räcker inte långt där.
    Det som är planerat är att använda EKKJ från tryckströmbrytaren som sitter vid hydrofortanken inne i huset och dra den till kopplingsboxen ovanpå borrtoppen. Detta eftersom jag vill få ner kabeln tillsammans med vattenledningen och en eventuell värmekabel till vattenledningen i en liten kulvert av markisolering eller dyl.
    Inuti borrhålet går givetvis en helt annan kabel som medföljde pumputrustningen.

    När det gäller värmekabel för frostskydd, vad har ni för åsikter där? Är det värt det pengarna?
     
    Redigerat 28 jun 2008 14:49
  11. Bjurran
    Medlem · Värmland · 1 659 inlägg

    Bjurran

    Medlem
    Misstag av mej, det var 3x2,5+2,5
     
  12. V
    Medlem · 898 inlägg
    Hur djupt gräver du ner slangen då?

    Gräv 120 cm så behöver du ingen värmekabel.
     
  13. Bjurran
    Medlem · Värmland · 1 659 inlägg

    Bjurran

    Medlem
    Tyvärr berg ivägen, kommer bara ner ca 60-70
     
  14. M
    Moderator · Västernorrland · 11 251 inlägg

    MatsPremiumikon: Skruvdragare

    Moderator
    Det lär nog räcka.Lite sand för att jämna ut och sen ett par skivor markisolering ovanpå slangen så ska det nog klara sig utan kabel. Det har diskuterats tidigare här på forumet hur mycket varje skiva motsvara i markdjup men jag hittar inte det just nu.

    Lägger du 2-3 skivor så tror jag det ska vara lugnt
     
  15. V
    Medlem · 898 inlägg
    60-70 plus rejält med markisolering borde klara sig också.
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.