ok, då är "jord höljet" nåtning som kallas biledare, och är bara till för att just jorda blymanteln, är nästan helt säker på att den inte får användas för att öka arean på PEN. och jag tror inte den har större area än 1.5mm2.

har man däremot en EKKJ 4x6/6 och vill använda den i ett 4-ledarsystem (t.ex. byta ut en befintlig TNC-matning så får man slå ihop jordflätan och nolledaren så får man 12mm2 PEN.
 
Då jag har kommit fram till att nuvarande PEN är för vek mellan central2-byggcentral så kommer jag naturligtvis se till att byta ut den till minst en 5G6kvmm (och koppla samman jord/nolla till en 12kvmm PEN). Eller skaffa en 4G med 10kvmm PEN.

Men i väntan på kabel och elektriker, är det "hyffsat" säkert att använda nuvarande installation men "nedsäkrad" till 20A, eller 16A?

Förstår ju också problematiken och dillemmat om nånting skulle hända under tiden, men det rör sig nog om ett par veckor. Jag behöver fortfarande såga till ett par grejer med sågen som står under byggcentralen.. den klarar sig på 10A.
 
Jag vet inte riktigt hur allvarligt de där sista millimetrarna PEN ledare är i praktiken. Men ett sätt att öka säkerheten är ju att du sätter en jordfelsbrytare. Det finns sådan som du bara sätter som en mellan koppling i uttaget. Eller om det är en 3 fas såg så kan du koppla en byggcentral i mellan, med jfb (hyr eller köp enkel på ngn. byggmarknad).
 
Tack igen för tipset.

Det som är intressant men samtidigt lite jobbigt med att läsa på om elen man har hemma är att man mer och mer inser att det börjar bli dags att koppla om hela skiten..

Har ju inte ens JFB på huvudcentralen, och ska snart renovera ett badrum och lägga in el-golvvärme osv.... känns dyrare och dyrare.. ;-)

Men det är bara bita i det sura äpplet och ta den relativt låga kostnaden jämfört med en brand eller nånting ännu hemskare..

Vad tror ni en "el-besiktning" skulle gå på?..Normalstor vill med "extra lägenhet" och garage.. huvudcentral + lghcentral + 2 centralen i garaget..

Gissar att det med mitt 4 ledaresystem är rätt kostsamt att sätta in ett par JFB, eller spelar det ingen större roll? Det är ju dock 5ledare draget till kök (från centralen dvs).
 
Har nog ingen störra betydelse att du har 4-ledarsystem, detta är absolut vanligast, 5-ledare börjar komma på senare tid.
Vet ej vad en elbesiktning kostar men när du installerar JFB kommer eventuella jordfel fram och åtgärdas. Vet du att du bara har plastkablar i huset kan dessa vara helt OK.
Men du vill kanske ha 2 JFB till ditt hus för att dela upp det och en egen till garaget.
 
Hej,

jag är ingen elektriker men när du går på 5-ledarsystem så kan du köra 5x6 mm2 och därmed har du ingen PEN. Vid 5-ledare är det helt korrekt om det inte är ändrat senaste kvartalet. Däremot om du kör 4-ledarsystem så måste PEN vara 10 mm2. Eftersom du har bytt till 5-ledarsystem så är det korrekt redan idag. Däremot som någon påpekade så kan du inte gå tillbaka till 4-ledarsystem efter att ha kört 5-ledare. Någon behörig får gärna bekräfta mina åsikter.

/Yamma

Edit: Kommentarerna gäller om du parallellkopplar garaget innan centralen i huset vilket jag rekommenderar att du gör samt har separata JFB...

Edit2: Det är bra att läsa noggrannt innan man skriver... ;-) Din andra ritning har, skriver du, 4-ledarsystem med en PEN-ledare på 6 mm2 och med nuvarande regler är det för litet. Faktum kvarstår, in med JFB och parallellkoppla och kör 5-ledarsystem tycker jag...
jofa08 skrev:
Då jag har kommit fram till att nuvarande PEN är för vek mellan central2-byggcentral så kommer jag naturligtvis se till att byta ut den till minst en 5G6kvmm (och koppla samman jord/nolla till en 12kvmm PEN). Eller skaffa en 4G med 10kvmm PEN.

Men i väntan på kabel och elektriker, är det "hyffsat" säkert att använda nuvarande installation men "nedsäkrad" till 20A, eller 16A?

Förstår ju också problematiken och dillemmat om nånting skulle hända under tiden, men det rör sig nog om ett par veckor. Jag behöver fortfarande såga till ett par grejer med sågen som står under byggcentralen.. den klarar sig på 10A.
 
Redigerat:
jofa08 skrev:
Tack igen för tipset.

Vad tror ni en "el-besiktning" skulle gå på?..Normalstor vill med "extra lägenhet" och garage.. huvudcentral + lghcentral + 2 centralen i garaget..

Gissar att det med mitt 4 ledaresystem är rätt kostsamt att sätta in ett par JFB, eller spelar det ingen större roll? Det är ju dock 5ledare draget till kök (från centralen dvs).
Ang. el-besikning:
Jag tar 3750kr inkl. moms för EIO-Eltest Tror de flesta EIO-företag tar ung. detsamma.
(EIO Eltest är avdragsgillt i samband med köp eller försäljning av bostad)

5-ledarsystem är bra därför att det eliminerar risken för vagabonderande strömmer. Vagabondeande strömmar kan skapa oönskade magnetfält, gnistbildning - brandrisk mm.
Vagabonderande strömmar kan inte förekomma i ett fungerande 5-ledarsystem.

vagabondr.jpg
 
Redigerat:
Så för att bara vara på den säkra sidan och bäst rustad för framtiden så är en FR-N1XV-U/R, 5G6 Ytterdia:16,5mm bäst att sätta dit mellan centralerna?

jag behöver ändå ca 20m sådan kabel till en annan installation så de är väl lika bra att göra en storbeställning. Den "andra" installationen är till ett annat hus genom en kulvert.. Där är kopplingen ÄNNU VÄRRE.. vi snackar om ytterligare en central som är kopplad med en 5G2.5kvmm.. där nollan inte ens är kopplad.. endast jorden är kopplad.. + 3 faser.. Jag blir ju inte speciellt glad på "tomtenissen" som bodde här före mig..

Kan man anse detta som "dolda" fel tro?.. Jag är säker på att det är han som har kopplat.. och han har ingen licens.. Ska man ringa och försöka förlika sig med honom före man kopplar in nåt försäkringsbolag eller dyligt.. Några tips?
 
bara bita i det sura äpplet och se till att få det rätt själv, 95% Av husägarna fattar inget om el och hälften av dom ger sig på det ändå och resultatet ser man ju tydligt, inte ens säket att han trodde det var nåt fel på det han gjorde, lamporna lyste väl?
 
Och dolt fel är det inte om du har möjligheten att lyfta på en kåpa och kolla.
 
med dolt fel brukar väl i praxis anses sån som en lekman inte borde ha eller haft möjlighet att se? El är ju också sånt som lekmän inte har koll på.. Är det någon som med 100% kan säga vad som brukar gälla?

Undersökningsplikt i all ära, vi besiktade huset men gjorde ingen separat elbesiktning, besiktning av el ingick inte i Eminenta Bas.
 
Då du utan problem kan besiktiga det synliga av elen så är det inte "dolt", det som räknas som dolt är det du inte kan komma åt tex. inne i väggarna. Brist på kunskap kan aldrig åberopas när det gäller dolda fel.
 
Rätta mig om jag har fel, det har varit tillåtet med 3x2,5+2,5 som matning av central, jag har haft det så (tills det kom en JFB i matande central).

Protte
 
Det är en gammal installation.. säkert från -70 talet.. om inte ännu äldre..
 
Jag har 3x2,5+2,5 som matning till undercentralen (avsäkrad uppströms med 16A) i garaget här, och det är gjort 1982. Så det var tydligen tillåtet såpass sent.

Varför vill man ha en 10 mm2 PEN-ledare numera? Är det för att få mekanisk hållfasthet eller kan det under vissa omständigheter gå en abnormt hög ström där?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.