Grupper får dela på samma skyddsjord förutsatt att grupperna ligger på olika faser och det är ordentligt uppmärkt - rätt eller fel?

För övrigt borde vi kanske få till en FAQ? :)
 
Om det handlar om en trefasgrupp behövs det bara en jord, har man däremot enfasgrupper (oavsett vilka faser som utnytjas) skall varje grupp ha sin jord. Märk att en grupp kan vara både trefas och enfas.
 
Ponera att vi har exempelvis fyra uttag/förbrukare som vi vill fördela på två grupper ur belastningssynvinkel. Det uttag som ska skiljas från övriga gruppen har egen fasledare och egen nolla men inte någon egen skyddsjord. Kan man då göra en tvåfasgrupp i normcentralen men låta tre brukare/uttag få ena fasen och det fjärde den andra fasen och på så sätt dela skyddsjord om man samtidigt delar nolledare?

Skillnaden mot detta och att låta två grupper på olika faser dela skyddsjord är att de delar även nolla. Anledningen till mina frågor är bland annat att jag läste en gammal tråd där man sniffade vid ämnet.
 
Ja, du kan göra en tvåfasgrupp på det viset.

Det skall dock vara två olika faser, exvis L1 och L2, inte två grupper på exvis L1 eller L2.

Att dra två nollor är onödigt i de flesta fall (undantag är om du har mycket övertoner från exvis styrutrustning), så det räcker med två faser, en nolla och en skyddsjord.

Det skall märkas upp tydligt på centralen att det handlar om enfasmatningar från en tvåfasgrupp.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.