Ponera att vi har exempelvis fyra uttag/förbrukare som vi vill fördela på två grupper ur belastningssynvinkel. Det uttag som ska skiljas från övriga gruppen har egen fasledare och egen nolla men inte någon egen skyddsjord. Kan man då göra en tvåfasgrupp i normcentralen men låta tre brukare/uttag få ena fasen och det fjärde den andra fasen och på så sätt dela skyddsjord om man samtidigt delar nolledare?
Skillnaden mot detta och att låta två grupper på olika faser dela skyddsjord är att de delar även nolla. Anledningen till mina frågor är bland annat att jag läste en gammal tråd där man sniffade vid ämnet.
Skillnaden mot detta och att låta två grupper på olika faser dela skyddsjord är att de delar även nolla. Anledningen till mina frågor är bland annat att jag läste en gammal tråd där man sniffade vid ämnet.
Ja, du kan göra en tvåfasgrupp på det viset.
Det skall dock vara två olika faser, exvis L1 och L2, inte två grupper på exvis L1 eller L2.
Att dra två nollor är onödigt i de flesta fall (undantag är om du har mycket övertoner från exvis styrutrustning), så det räcker med två faser, en nolla och en skyddsjord.
Det skall märkas upp tydligt på centralen att det handlar om enfasmatningar från en tvåfasgrupp.
Det skall dock vara två olika faser, exvis L1 och L2, inte två grupper på exvis L1 eller L2.
Att dra två nollor är onödigt i de flesta fall (undantag är om du har mycket övertoner från exvis styrutrustning), så det räcker med två faser, en nolla och en skyddsjord.
Det skall märkas upp tydligt på centralen att det handlar om enfasmatningar från en tvåfasgrupp.