13 937 läst ·
45 svar
14k läst
45 svar
Råkade skada ett VP rör och ledarna. Hur lösa?
Varför det skulle inte gå med en kopplingsdosa som TS föreslår ?!
Man skarvar ju från en elcentral till en annan osv.
Är skarv i en kopplingdosa mindre säker än i en central ? Varför då ?
Som det syns på bilden det är bara en kabel som behöver skarvas inte alla tre.
Man skarvar ju från en elcentral till en annan osv.
Är skarv i en kopplingdosa mindre säker än i en central ? Varför då ?
Som det syns på bilden det är bara en kabel som behöver skarvas inte alla tre.
Redigerat:
Hypotetiskt ja men ska man ändå sätta en dosa så har man ändå gott om plats att klämma dit några wago istället för att börja kladd med lödkolven.Peter_K skrev:
Smidigaste och enklaste lösningen känns ändå som den du fick i #2
P
Peter_K
Medlem
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
Medlem
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
Jo så får det bli. Inget akut dock då det endast var isolering på en ledare som blivit skadad av det vassa VP röret. Hålet igentejpat tills vidare så jag kan fortsätta med gipsning av tak och väggar. Röret måste sedan byggas in på nåt vis men det blir inne i en garderob så det är inget som stör. Funderar dock på att skruva ett kabelskydd av plåt framför VP röret så ingen drar en skruv i det av misstag.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Skulle föredragit att krimpa skarven, dvs skarva med isolerad skarvhylsa och pressa denna med avsedd tång. Svårt att löda denna typ av ledare och få en bra elektrisk förbindelse. Om du löder denna måste du ha en lödkolv med skapligt hög effekt då det är 6 kvadrat koppar åt varje håll som leder bort värmen. Risk för kallödning.
Som sagt inga dolda skarvar oavsett hur man gör i detta fallet. Med en dosa kan man välja vilken metod man vill inget problem att skarva eller grena av en huvudledning oavsett.HandySmurf skrev:Skulle föredragit att krimpa skarven, dvs skarva med isolerad skarvhylsa och pressa denna med avsedd tång. Svårt att löda denna typ av ledare och få en bra elektrisk förbindelse. Om du löder denna måste du ha en lödkolv med skapligt hög effekt då det är 6 kvadrat koppar åt varje håll som leder bort värmen. Risk för kallödning.
I TS fall kanske enklast och bäst att göra som Fotografen skrev tidigare.
Det är extra viktigt att skarven blir korrekt utförd om PEN ledaren är skadad.
Är det en PEN ledare, borde den bytas mot en 10 mm2 vid reparation eller ersättas med 5 ledare ( separat skyddsledare och nolla. ).
Den senare åtgärden kräver omkoppling i centralen.
Idag krävs det minst 10 mm2 PEN vid nyinstallation. Byter man ledningar ledningar hamnar man i ett gränsland regelmässigt.
Är det en PEN ledare, borde den bytas mot en 10 mm2 vid reparation eller ersättas med 5 ledare ( separat skyddsledare och nolla. ).
Den senare åtgärden kräver omkoppling i centralen.
Idag krävs det minst 10 mm2 PEN vid nyinstallation. Byter man ledningar ledningar hamnar man i ett gränsland regelmässigt.
jag skulle ändå inte bo där man skarvar inte dom kablarnaThomas_Blekinge skrev:
