1 031 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Radiatorer blir kalla i källare
Hej,
Jag får ingen ordning på värmen här hemma, det stora problemet jag har är att värmen är väldigt ojämn på alla radiatorer. Jag skulle vilja vrida upp alla termostater till max och bara reglera värmen via shunten vid pelletspannan i källaren.
Men det går inte. Om jag vrider upp alla termostater till max blir det kallt på radiatorerna nere i källaren, vad kan det bero på?
Bor i en 1-plans villa med källare. Värmer som sagt upp huset med vattenburna radiatorer och pellets, förutom i badrummet nere i källaren där det är vattenburen golvvärme. Cirkpumpen går på maxhastighet (65 watt) och har ca 0,75 bar i tryck. Har även provat höja trycket till ca 1,25 men utan resultat.
Har även väldigt låg temp på returen. Skickar ut 70 grader och får tillbaka 30...
Någon som har tips?
Jag får ingen ordning på värmen här hemma, det stora problemet jag har är att värmen är väldigt ojämn på alla radiatorer. Jag skulle vilja vrida upp alla termostater till max och bara reglera värmen via shunten vid pelletspannan i källaren.
Men det går inte. Om jag vrider upp alla termostater till max blir det kallt på radiatorerna nere i källaren, vad kan det bero på?
Bor i en 1-plans villa med källare. Värmer som sagt upp huset med vattenburna radiatorer och pellets, förutom i badrummet nere i källaren där det är vattenburen golvvärme. Cirkpumpen går på maxhastighet (65 watt) och har ca 0,75 bar i tryck. Har även provat höja trycket till ca 1,25 men utan resultat.
Har även väldigt låg temp på returen. Skickar ut 70 grader och får tillbaka 30...
Någon som har tips?
Jag är ganska säker på att det är tvårörssystem. Jag kan exempelvis stänga av en radiator utan att förlora värme på någon annan, och om man stänger av en radiator blir framledningsröret kallt.H håbbe1961 skrev:
Det tyder väl på tvårörssystem?
Tvårörsystem ja.
Du har obalans i radiator flödena, du behöver balansera flödet mellan radiatorerna.
När du öppnar allt fullt så vill vattnet få den enklaste vägen, detta resulterar i överflödeoch underflöde.
Du måste strypa de radiatorer som får för mycket flöde för att skicka vattnet åt andra håll
Du har obalans i radiator flödena, du behöver balansera flödet mellan radiatorerna.
När du öppnar allt fullt så vill vattnet få den enklaste vägen, detta resulterar i överflödeoch underflöde.
Du måste strypa de radiatorer som får för mycket flöde för att skicka vattnet åt andra håll
Ja jo, klart jag kan skicka ut 90 grader, men det känns inte som att det ska behövas, eller?H håbbe1961 skrev:
Huset är bara 90+90 kvm.
Det är inte heller så att det blir 30 grader på radiatorerna nere i källaren när jag vrider upp alla termostater på övervåningen, utan dom blir iskalla.
Du kan skicka ut hur mycket du vill men ska du få det att funka måste du balansera ventilerna KVS sarkvik skrev:
Klicka här för att svara