Vi köpte en ny ftx för den gamla började låta så illa och hade gjort sitt. Det vi inte visste då var att vi 3 år senare skulle bygga ut 38 kvm. Nu är frågan måste vi köpa en ny eller "funkar" det ändå. Har läst att den rekomenderas till max 185kvm. Med utbyggnaden blir det 196 kvm med källaren inräknad.
Är det tillräckligt eller kommer det bli dålig luft?
Mvh
 
Enligt BBR krav på 0,35 l/s /m2 så ska du ha runt 70 l/s vilket Heru 100 bör klara, lite beroende på tryckfall osv i systemet.
Enligt Östbergs diagram med 100Pa tryck i systemet hämnar du på 75% utsignal till fläktarna då. Du måste även komplettera med ventilation i nybyggda delen.
Är källaren ventilerad med Heru-aggregatet också?
 
A Askius skrev:
Enligt BBR krav på 0,35 l/s /m2 så ska du ha runt 70 l/s vilket Heru 100 bör klara, lite beroende på tryckfall osv i systemet.
Enligt Östbergs diagram med 100Pa tryck i systemet hämnar du på 75% utsignal till fläktarna då. Du måste även komplettera med ventilation i nybyggda delen.
Är källaren ventilerad med Heru-aggregatet också?
Ja i ett rum plus tvättstuga/badrum.
 
Se bara till att beställa en injustering av ventilationen när det är klart så ska dom nog få fram rätt flöden.
 
A Askius skrev:
Se bara till att beställa en injustering av ventilationen när det är klart så ska dom nog få fram rätt flöden.
Okej! Tack för ditt svar och för att du tog dig tid!
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.