den termostaten du har den är absolut helt öppen vid läge N, 7 är oxå öppet. men N är absolut maximalt öppet. så N mot strecket/märkningen..brukar vara rakt upp. har själv sprungit igenom en hel lägenhet där alla va strypta med samm ventilhus.kolla även så de inte sitter nån skum ventil på returen som förr det var förr i tiden.du kan ju även testa öka flödet på hela systemet om din cirkpump tillåter det.. låt oss säga att du kör i läge 1 på cirkpumpen... om du har värmpepump så kan det sitta ett filter på returen. det bör kollas att det är rent. och en sista sak. att ändra flödet på hela systemet förändrar differansen på värmepump (om du nu kör med sådann) vilket kan leda till helt annan verkningsgrad. i fläktradiotrer sätter jag alltid 22 rör just för att dom suger fruktansvärt mycket enrgi.. men nu snackade vi inte om fläktradiotorer men du verkar ha ett stort element.
 