Hejsan, jag har 8st downlights av fabrikatet hide-à-light monterade i köket.
häromdagen så var plötsligt 3st släckta och startade inte. Jag plockade Prag multimetern för att felsöka och upptäckte vissa konstigheter.
multimetern visar att trafon levererar 40v AC. Men på etiketten står det att den ska leverera 11,6v
jag trodde då att sen fått spel och haft sönder mina 12v lampor. Men döm av min förvåning när jag mäter upp 40v även på den andra trafon!
är det någon som har koll på detta. Vad är det jag har missat?
Gustaf
häromdagen så var plötsligt 3st släckta och startade inte. Jag plockade Prag multimetern för att felsöka och upptäckte vissa konstigheter.
multimetern visar att trafon levererar 40v AC. Men på etiketten står det att den ska leverera 11,6v
jag trodde då att sen fått spel och haft sönder mina 12v lampor. Men döm av min förvåning när jag mäter upp 40v även på den andra trafon!
är det någon som har koll på detta. Vad är det jag har missat?
Gustaf
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Läs mer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 177 inlägg
Mäter din multimeter TRMS? Utspänningen från dessa drivdon är allt annat än sinusformad. De är mao troligen hela, så det är då lamporna i sig som gett upp, eller glappkontakt i ledningen.