2 957 läst ·
5 svar
3k läst
5 svar
Problem med inkoppling av tidrelä för kompressorskydd i luftvatten värmepump
Hej,
Jag har en Ecozone luft-vatten värmepump som lagt av. Det visade sig vara tidreläet som skyddar kompressorn vid korta strömavbrott, som hade gått sönder.
Det tidrelä som satt i hade två kopplingspunkter som efter att ha blivit spänningssatta, släppte igenom ström efter inställt antal minuter. Se bild 1.
Nu har jag köpt ett nytt tidrelä, men detta har nu istället 4 kopplingspunkter (egentligen 6 men bara 4 som jag ska använda). Se bild 2 på skiss.
När spänning sätts mellan A1 och A2 så startar tidtagningen och när inställd tid uppnåtts så slår reläet till och ström kan gå mellan 15 och 18. Min tanke var att jag skulle kunna parallellkoppla detta, men upptäckte att när strömmen går mellan 15 och 18 så blir det ingen spänning över A1 och A2 och reläet stängs igen, men så fort spänningen är tillbaka så öppnas kretsen igen osv. Reläet står alltså och slår mellan av och på. Det känns som att det finns någon smart lösning på detta som inte innebär att jag inte behöver köpa ett annat tidrelä. Någon som har ett tips? Se bild 3 på tidreläet som är ett Schneider Electric RE17RAMU.
https://www.elfa.se/sv/tidsfoerdroe...USbxextas4h9THvBZx3O7QKAzP-pAV6xoCnHAQAvD_BwE
Tacksam för svar. Börjar bli dyrt att köra elpannan endast.
Jag har en Ecozone luft-vatten värmepump som lagt av. Det visade sig vara tidreläet som skyddar kompressorn vid korta strömavbrott, som hade gått sönder.
Det tidrelä som satt i hade två kopplingspunkter som efter att ha blivit spänningssatta, släppte igenom ström efter inställt antal minuter. Se bild 1.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nu har jag köpt ett nytt tidrelä, men detta har nu istället 4 kopplingspunkter (egentligen 6 men bara 4 som jag ska använda). Se bild 2 på skiss.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
När spänning sätts mellan A1 och A2 så startar tidtagningen och när inställd tid uppnåtts så slår reläet till och ström kan gå mellan 15 och 18. Min tanke var att jag skulle kunna parallellkoppla detta, men upptäckte att när strömmen går mellan 15 och 18 så blir det ingen spänning över A1 och A2 och reläet stängs igen, men så fort spänningen är tillbaka så öppnas kretsen igen osv. Reläet står alltså och slår mellan av och på. Det känns som att det finns någon smart lösning på detta som inte innebär att jag inte behöver köpa ett annat tidrelä. Någon som har ett tips? Se bild 3 på tidreläet som är ett Schneider Electric RE17RAMU.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
https://www.elfa.se/sv/tidsfoerdroe...USbxextas4h9THvBZx3O7QKAzP-pAV6xoCnHAQAvD_BwE
Tacksam för svar. Börjar bli dyrt att köra elpannan endast.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 853 inlägg
Ja det där fungerar ju inte. Du behöver leta upp en nolla som kan anslutas till A2. Det borde finnas i närheten.
Klicka här för att svara
