Pressostat hög – IVT bergvärme

Har fått problem med vår IVT Greenline bergvärme.
På tre dagar har den varnat för Pressostat hög två gånger.
Efter första varningen luftade jag alla element i huset och tryckte på återställ.
Men nu i morse så varnade den igen för pressostat hög…

Har en liten teori som jag vill bolla med er…
Kan detta bero på att temperaturgivaren sitter på norrsidan (nås ej av sol) och solen värmer upp huset genom alla fönster så att termostaterna på elementen stänger = mottrycket ökar. Eftersom huset är varmare av solen så avger vattnet mindre värme trots att temperaturgiven utomhus säger att det är relativt kallt .
Till detta har jag haft termostaten helt stängd i två rum vilket kanske även påverkar motrycket och värmeavgivningen i systemet.
Jag har inte heller luftat varmvattenberedaren vilken även ska samla på sig luft?

Tror ni på mitt resonemang? Eller är det mer troligt att något håller på att gå sönder / behöver service…
OM, vad är brukligt att göra?

Mvh nybliven villaägare :)
 
D
Låter som termostaterna. Du måste ha ett visst flöde genom VPn och om för många termostater stryper så får du inte tillräckligt flöde. Du bör skruva ner kurvan och öppna lite termostater.
 
Har nu öppnat upp termostaterna helt i ena rummet och 50% i sovrummet, samt dragit ner kurvan som du skriver.

Nu får vi väl hoppas att inte pressostaten varnar för högt tryck i alla fall...

Vad är det för service man ska utföra på ett bergvärmesystem?
Läst någon ett smuttsfilter som kan bli igensatt, sitter det på "kompressorsidan" eller på "elementsidan"?
 
D
Det finns (normalt) smutsfilter både på köldbärarsidan (kompressorsidan) och värmebärarsidan (elementsidan). Får du HP larm så är det på Vb du skall kontrollera filtret och får du LP-larm så är det Kb-sidan.
 
Om du inte har manualen så finns den att ladda hem på ivt.se. Klistrar in IVT's möjliga orsaker :

Pressostat hög (HP)
Trolig orsak 1: Luft i värmesystemet.
Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera.
2. Kontrollera om det fi nns luft i radiatorerna.
3. Fyll på värmesystemet och lufta vid behov.
Trolig orsak 2: För litet fl öde över värmepumpen.
Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera.
2. Kontrollera att värmebärarpumpen inte har stannat.
3. Kontrollera att alla ventiler är öppna. I värmesystem
med termostatventiler ska ventilerna stå fullt öppna
och i golvvärmesystem krävs att minst hälften av
slingorna är helt öppna.
4. Öka eventuellt värmebärarpumpens hastighet.
Trolig orsak 3: Partikelfi ltret på ”varma sidan” är igensatt.
Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera.
2. Kontrollera fi ltret.
3. Rengör fi ltret vid behov.
 
  • Gilla
Stefan 0
  • Laddar…
Hej,
Jag har haft detta problem två ggr sedan 2003.
Löstes genom att rengöra filtret.
 
Megafonen skrev:
Hej,
Jag har haft detta problem två ggr sedan 2003.
Löstes genom att rengöra filtret.
Rengör filtret 2 / år så har du nog löst problemet.
Sen får man heller inte stänga till för många kranar
så att returvattnet är för varmt för då löser denna ut.
 
Micke o Marie skrev:
Rengör filtret 2 / år så har du nog löst problemet.
Sen får man heller inte stänga till för många kranar
så att returvattnet är för varmt för då löser denna ut.
I mitt fall är det så osmidigt att jag måste dränera hela systemet om jag ska lossa/rengöra filtret!?
Inga kulventiler som går att stänga av innan filtret.

Brukar det se ut så eller går det att vara snabb och skruva ur - täta(med något) - och skruva tillbaka filtret?
 
Dave79 skrev:
I mitt fall är det så osmidigt att jag måste dränera hela systemet om jag ska lossa/rengöra filtret!?
Inga kulventiler som går att stänga av innan filtret.

Brukar det se ut så eller går det att vara snabb och skruva ur - täta(med något) - och skruva tillbaka filtret?
Vi har en avstängningsventil precis bredvid, är du säker på att du inte har någon?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.