44 806 läst ·
8 svar
45k läst
8 svar
Pressostat hög IVT bergvärme
Pressostat hög IVT bergvärme
Har fått problem med vår IVT Greenline bergvärme.
På tre dagar har den varnat för Pressostat hög två gånger.
Efter första varningen luftade jag alla element i huset och tryckte på återställ.
Men nu i morse så varnade den igen för pressostat hög
Har en liten teori som jag vill bolla med er
Kan detta bero på att temperaturgivaren sitter på norrsidan (nås ej av sol) och solen värmer upp huset genom alla fönster så att termostaterna på elementen stänger = mottrycket ökar. Eftersom huset är varmare av solen så avger vattnet mindre värme trots att temperaturgiven utomhus säger att det är relativt kallt .
Till detta har jag haft termostaten helt stängd i två rum vilket kanske även påverkar motrycket och värmeavgivningen i systemet.
Jag har inte heller luftat varmvattenberedaren vilken även ska samla på sig luft?
Tror ni på mitt resonemang? Eller är det mer troligt att något håller på att gå sönder / behöver service
OM, vad är brukligt att göra?
Mvh nybliven villaägare
Har fått problem med vår IVT Greenline bergvärme.
På tre dagar har den varnat för Pressostat hög två gånger.
Efter första varningen luftade jag alla element i huset och tryckte på återställ.
Men nu i morse så varnade den igen för pressostat hög
Har en liten teori som jag vill bolla med er
Kan detta bero på att temperaturgivaren sitter på norrsidan (nås ej av sol) och solen värmer upp huset genom alla fönster så att termostaterna på elementen stänger = mottrycket ökar. Eftersom huset är varmare av solen så avger vattnet mindre värme trots att temperaturgiven utomhus säger att det är relativt kallt .
Till detta har jag haft termostaten helt stängd i två rum vilket kanske även påverkar motrycket och värmeavgivningen i systemet.
Jag har inte heller luftat varmvattenberedaren vilken även ska samla på sig luft?
Tror ni på mitt resonemang? Eller är det mer troligt att något håller på att gå sönder / behöver service
OM, vad är brukligt att göra?
Mvh nybliven villaägare
Har nu öppnat upp termostaterna helt i ena rummet och 50% i sovrummet, samt dragit ner kurvan som du skriver.
Nu får vi väl hoppas att inte pressostaten varnar för högt tryck i alla fall...
Vad är det för service man ska utföra på ett bergvärmesystem?
Läst någon ett smuttsfilter som kan bli igensatt, sitter det på "kompressorsidan" eller på "elementsidan"?
Nu får vi väl hoppas att inte pressostaten varnar för högt tryck i alla fall...
Vad är det för service man ska utföra på ett bergvärmesystem?
Läst någon ett smuttsfilter som kan bli igensatt, sitter det på "kompressorsidan" eller på "elementsidan"?
Om du inte har manualen så finns den att ladda hem på ivt.se. Klistrar in IVT's möjliga orsaker :
Pressostat hög (HP)
Trolig orsak 1: Luft i värmesystemet.
Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera.
2. Kontrollera om det fi nns luft i radiatorerna.
3. Fyll på värmesystemet och lufta vid behov.
Trolig orsak 2: För litet fl öde över värmepumpen.
Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera.
2. Kontrollera att värmebärarpumpen inte har stannat.
3. Kontrollera att alla ventiler är öppna. I värmesystem
med termostatventiler ska ventilerna stå fullt öppna
och i golvvärmesystem krävs att minst hälften av
slingorna är helt öppna.
4. Öka eventuellt värmebärarpumpens hastighet.
Trolig orsak 3: Partikelfi ltret på ”varma sidan” är igensatt.
Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera.
2. Kontrollera fi ltret.
3. Rengör fi ltret vid behov.
Pressostat hög (HP)
Trolig orsak 1: Luft i värmesystemet.
Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera.
2. Kontrollera om det fi nns luft i radiatorerna.
3. Fyll på värmesystemet och lufta vid behov.
Trolig orsak 2: För litet fl öde över värmepumpen.
Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera.
2. Kontrollera att värmebärarpumpen inte har stannat.
3. Kontrollera att alla ventiler är öppna. I värmesystem
med termostatventiler ska ventilerna stå fullt öppna
och i golvvärmesystem krävs att minst hälften av
slingorna är helt öppna.
4. Öka eventuellt värmebärarpumpens hastighet.
Trolig orsak 3: Partikelfi ltret på ”varma sidan” är igensatt.
Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera.
2. Kontrollera fi ltret.
3. Rengör fi ltret vid behov.
I mitt fall är det så osmidigt att jag måste dränera hela systemet om jag ska lossa/rengöra filtret!?Micke o Marie skrev:
Inga kulventiler som går att stänga av innan filtret.
Brukar det se ut så eller går det att vara snabb och skruva ur - täta(med något) - och skruva tillbaka filtret?
Vi har en avstängningsventil precis bredvid, är du säker på att du inte har någon?Dave79 skrev:
Klicka här för att svara