12 072 läst ·
6 svar
12k läst
6 svar
Praktisk skillnad på b/c/d automatbrytare?
Hej!
Vad är det egentligen för praktisk skillnad på B, C och D brytare?
Jag vet att en B är "snabb", C är "slö" och D är "jätteslö" men vad innebär detta i praktiken?
Om jag har en 16A B respektive C, kommer jag t.ex. kunna belasta C med 18A i några minuter (timmar?) innan den slår ifrån medan B slår ifrån direkt vid 16.001A?
Hur är det med D jämför med C?
Tack på förhand.
Vad är det egentligen för praktisk skillnad på B, C och D brytare?
Jag vet att en B är "snabb", C är "slö" och D är "jätteslö" men vad innebär detta i praktiken?
Om jag har en 16A B respektive C, kommer jag t.ex. kunna belasta C med 18A i några minuter (timmar?) innan den slår ifrån medan B slår ifrån direkt vid 16.001A?
Hur är det med D jämför med C?
Tack på förhand.
Om vi pratar belastning som pågår i timmar är det ingen skillnad mellan de olika. Skillnaden är vid korta överbelastningar.
Här kan du fördjupa dig.
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/automatsakringar.pdf
Vissa apparater drar en mycket högre ström vid tillslag än de gör vid kontinuerlig drift. Exempelvis motorer. Då vill man ha trög karakteristik.
Erik
Här kan du fördjupa dig.
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/automatsakringar.pdf
Vissa apparater drar en mycket högre ström vid tillslag än de gör vid kontinuerlig drift. Exempelvis motorer. Då vill man ha trög karakteristik.
Erik
Redigerat:
Hej!
Nu kan jag ju ingenting alls om ström/el men min tolkning från det du länkade är att alla B/C/D klarar 13% mer än märkströmmen (dvs den strömmen som står på säkringen?) innan de löser ut.
Det är först vid 3 gånger märkströmmen som det börjar bli någon större skillnad mellan B/C/D och då är man ändå nere på <4 sekunder.
Stämmer detta?
Anledningen till att jag undrar är för att jag idag har en häll (två plattor, totalt 3kW) och en kombiugn (2.5kW) inkopplad på samma 16A (2.5mm^2 kabel) säkring. Detta fungerar bra men nu vill jag byta ut ugnen som precis gick sönder till en lite nyare på 3.5kW...
Att dra en ny kabel kommer bli krångligt och väldigt fult så jag hade hoppats att det kunde hjälpa med att byta från den nuvarande B-säkringen till en C-säkring.
Nu har jag ju inte köpt den nya ungnen än så det kanske faktiskt fungerar utan att göra någonting så länge man inte startar upp allt på max samtidigt? Det fungerar ju nu trots allt nu när nuvarande ugn och häll borde ta 3kW+2.5kW=5.5kW men säkringen bara ger 16A*230V=3.68kW. 3.68kW<5.5kW!
Nu kan jag ju ingenting alls om ström/el men min tolkning från det du länkade är att alla B/C/D klarar 13% mer än märkströmmen (dvs den strömmen som står på säkringen?) innan de löser ut.
Det är först vid 3 gånger märkströmmen som det börjar bli någon större skillnad mellan B/C/D och då är man ändå nere på <4 sekunder.
Stämmer detta?
Anledningen till att jag undrar är för att jag idag har en häll (två plattor, totalt 3kW) och en kombiugn (2.5kW) inkopplad på samma 16A (2.5mm^2 kabel) säkring. Detta fungerar bra men nu vill jag byta ut ugnen som precis gick sönder till en lite nyare på 3.5kW...
Att dra en ny kabel kommer bli krångligt och väldigt fult så jag hade hoppats att det kunde hjälpa med att byta från den nuvarande B-säkringen till en C-säkring.
Nu har jag ju inte köpt den nya ungnen än så det kanske faktiskt fungerar utan att göra någonting så länge man inte startar upp allt på max samtidigt? Det fungerar ju nu trots allt nu när nuvarande ugn och häll borde ta 3kW+2.5kW=5.5kW men säkringen bara ger 16A*230V=3.68kW. 3.68kW<5.5kW!
I ditt fall kommer det sannolikt inte att göra någon skillnad om säkringen har C- eller D-karakteristik. Däremot är det troligt att det kommer att fungera om du inte ändrar dina vanor. Om du kokar pasta på båda plattorna samtidigt som du har ugnen på med full effekt och öppen lucka kommer det bli problem. Normal användning borde fungera lika bra som idag.
Erik
Erik
Det låter ju jättebra!
Men nu blev jag lite nyfiken... Kan du förklara varför grafen på första sidan av dokumentet har en area istället för att bara vara en linje?
Är det något sorts toleransintervall där varje säkring är unik? T.ex. för 2 gånger strömmen verkar det som det kan ta mellan 10 och 40 sekunder för den att lösa ut.
Eller tolkar jag grafen helt felaktigt?
Men nu blev jag lite nyfiken... Kan du förklara varför grafen på första sidan av dokumentet har en area istället för att bara vara en linje?
Är det något sorts toleransintervall där varje säkring är unik? T.ex. för 2 gånger strömmen verkar det som det kan ta mellan 10 och 40 sekunder för den att lösa ut.
Eller tolkar jag grafen helt felaktigt?
Det är korrekt uppfattat. Överbelastningsskyddet är en bimetall som värms av strömmen. Vid en viss temperatur löser säkringen ut. Hur snabbt det går att uppnå den temperaturen beror på hur varmt det är i omgivningen och hur den har varit belastad innan. Det är inte så mycket olika mellan exemplar som olika mellan olika tillfällen. Grafen visar typiska värden. Om säkringen löser ut och du genast slår till den så kommer den att lösa ut fortare andra gången.
Klicka här för att svara
