689 läst ·
3 svar
689 läst
3 svar
Portabel fläktkonvektor i dusch
Den gamla fläktkonvektorn som står i duschutrymmet börjar låta som en stucken gris, så dags att investera i en ny.
Medan jag surfade runt har jag för mig att jag på någon försäljningssida såg att det inte var tillåtet med portabla element i duschutrymmen men jag hittar inte tillbaka.
Kommer jag ihåg fel eller stämmer detta?
Konvektorn skall stå i oklassificerat utrymme.
/Höghus
Medan jag surfade runt har jag för mig att jag på någon försäljningssida såg att det inte var tillåtet med portabla element i duschutrymmen men jag hittar inte tillbaka.
Kommer jag ihåg fel eller stämmer detta?
Konvektorn skall stå i oklassificerat utrymme.
/Höghus
När du skriver ”står i duschutrymmet” vad menar du då att elelementet står?
Hur långt från själva duschen står elelementet?
Rita upp en skiss var dusch, element, eluttag, mm finns.https://www.elsakerhetsverket.se/pr...novera/installation-av-el-i-bad-och-duschrum/
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...novera/installation-av-el-i-bad-och-duschrum/
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...novera/installation-av-el-i-bad-och-duschrum/
https://elstandard.se/hamta-fritt-elinstallationer
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/produkt/element/Badrum
Hur långt från själva duschen står elelementet?
Rita upp en skiss var dusch, element, eluttag, mm finns.https://www.elsakerhetsverket.se/pr...novera/installation-av-el-i-bad-och-duschrum/
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...novera/installation-av-el-i-bad-och-duschrum/
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...novera/installation-av-el-i-bad-och-duschrum/
https://elstandard.se/hamta-fritt-elinstallationer
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/produkt/element/Badrum
Element och uttag är > 125 cm från duschhuvud, oklassificerat område.Demmpa skrev:
Min undring är om det finns några begränsningar/krav på portabla apparater i duschutrymmet.
/Höghus
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Jag känner inte till något förbud mot portabla elradiatorer i badrum. Det kan ha funnits något i äldre föreskrifter. De innebär ju en ökad risk. De finns elradiatorer avsedda för badrum, täta och med begränsad yttertemperatur, men inte portabla vad jag vet.
En förutsättning är att det är torrt på platsen. Oklassat område innebär bara att badrumsreglerna upphör. Man behöver fortfarande bedöma vilken kapslingsklass som krävs.
En förutsättning är att det är torrt på platsen. Oklassat område innebär bara att badrumsreglerna upphör. Man behöver fortfarande bedöma vilken kapslingsklass som krävs.
Klicka här för att svara