Skall renovera badrummet. Kakel på väggar skall det bli, tätskikt innanför på den nya typen av "gips"skiva som skall användas idag. Fråga lyder om diffusionsspärren som idag sitter innaför isoleringen skall tas bort i ytterväggen???

Går det kort och gott att få ett enkelt ja eller nej på frågan?
Verkar vara olika åsikter när man letar.
Tacksam för kloka svar.
 
Ja den skall bort. Du kommer annars att få "dubbla" diffspärrar. Gipsplattan blir inbyggd mellan två täta skikt.
 
verktygsgurun skrev:
Ja den skall bort. Du kommer annars att få "dubbla" diffspärrar. Gipsplattan blir inbyggd mellan två täta skikt.

Vad är problemet om gips\aquapanelen hamnar mellan två tätskikt - om vi leker med tanken att tätskikten aldrig släpper igenom fukt?
 
P
Plasten kan vara kvar om du använder ett tätskiktssystem med högt ånggenomgångsmotstånd.
 
Snailman
ACME skrev:
Plasten kan vara kvar om du använder ett tätskiktssystem med högt ånggenomgångsmotstånd.
gäller det även om man har liggande 45x45 or innanför plasten?
 
P
Ja.
 
Snailman
Tackar, och jag antar att alla tätskiktsystem som är godkända idag, har högt ånggenomgångsmotstånd?
 
P
Ja, och många av dom har långt mer än dubbla det ånggenomgångsmotstånd som krävs av BKR.
 
Hemmakatten
Men, med tanke på den turbulens som varit vad gäller tätskikt och framförallt tätskikt i badrum skulle jag verkligen inte vilja ha några skivor mellan diffussionsspärr och tätskikt. Det räcker med ett skruvhål för att fukt och mögel skall få fäste mellan tätskikt o diffspärr. Ta bort diffspärren i ytterväggen är mitt råd.
 
Klicka här för att svara