2 136 läst ·
4 svar
2k läst
4 svar
Perilexuttag dolt bakom köksskåp?
Hej!
Vid matlagningen igår skedde en liten olycka med ett par liter gräddsås, som rann ut över hällen och ned på inbyggnadsugnens front. Där tog sig såsen in bland reglagen tillräcklig mycket för att få jfb att lösa. Maten fick vi laga klart hos grannen.
Nu har jag haft den ute, plockat isär och sanerat reglagen. Men detta väckte dock en fråga. Spisen är ansluten med gummikabel 5G1,5 till 16A säkringar. Det fick mig att lyfta lite på ögonbrynen, men de ska visst vara ok. Dock så fanns inget synligt uttag eller anslutningspunkt bakom den. Kabeln försvinner genom ett borrat hål i konsollen på ett köksskåp bredvid. Det gick alltså inte att frånskilja spisen från nätet. Eftersom centralen inte heller är uppmärkt och saknade trepolig brytning, så mätte jag mycket noggrant innan något rördes i innanmätet. Det känns inte så tryggt att jobba på en elmaskin som bara är frånskild via automatsäkringar, och frågan är om en servicetekniker ens skulle velat göra det? Är installationen som den är gjord tillåten?
Köket byggdes för ett drygt år sedan, dock utan att jag var inblandad.
Vid matlagningen igår skedde en liten olycka med ett par liter gräddsås, som rann ut över hällen och ned på inbyggnadsugnens front. Där tog sig såsen in bland reglagen tillräcklig mycket för att få jfb att lösa. Maten fick vi laga klart hos grannen.
Nu har jag haft den ute, plockat isär och sanerat reglagen. Men detta väckte dock en fråga. Spisen är ansluten med gummikabel 5G1,5 till 16A säkringar. Det fick mig att lyfta lite på ögonbrynen, men de ska visst vara ok. Dock så fanns inget synligt uttag eller anslutningspunkt bakom den. Kabeln försvinner genom ett borrat hål i konsollen på ett köksskåp bredvid. Det gick alltså inte att frånskilja spisen från nätet. Eftersom centralen inte heller är uppmärkt och saknade trepolig brytning, så mätte jag mycket noggrant innan något rördes i innanmätet. Det känns inte så tryggt att jobba på en elmaskin som bara är frånskild via automatsäkringar, och frågan är om en servicetekniker ens skulle velat göra det? Är installationen som den är gjord tillåten?
Köket byggdes för ett drygt år sedan, dock utan att jag var inblandad.
Låter som att spisen är fast ansluten i en dold dosa, eller ett mycket klantigt placerat uttag.
Ang. frånskiljning så finns det dvärgar som är godkända som från frånskiljare, det kanske är sådana du har ?
Dock bör väl skåpet märkas upp ordentligt.
Dvärgen har denna symbol om den är godkänd frånskiljare.

Ang. frånskiljning så finns det dvärgar som är godkända som från frånskiljare, det kanske är sådana du har ?
Dock bör väl skåpet märkas upp ordentligt.
Dvärgen har denna symbol om den är godkänd frånskiljare.

Dvärgarna (Garo) har inte frånskiljarsymbolen.
Ugnen kan lika gärna vara fast ansluten. Det tidigare köket hade spisen på ett annat ställe, så köksfirman hoppade nog det där med att flytta uttaget/dosan. Krävs säkerhetsbrytare eller annan godkänd frånskiljare vid fast anslutna vitvaror utan mekaniska delar?
(en släkting lät bygga det nuvarande köket)
Ugnen kan lika gärna vara fast ansluten. Det tidigare köket hade spisen på ett annat ställe, så köksfirman hoppade nog det där med att flytta uttaget/dosan. Krävs säkerhetsbrytare eller annan godkänd frånskiljare vid fast anslutna vitvaror utan mekaniska delar?
(en släkting lät bygga det nuvarande köket)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 944 inlägg
Ja, du ska kunna frånskilja på ett säkert sätt för "underhållsarbete". Som frånskiljare duger stickpropp, säkringar (som är godkända för det), JFB, huvudbrytare. Beroende på hur opraktiskt man tycker det är att använda huvudbrytaren så kanske man vill ha en separat brytare närmare ugnen.
Klicka här för att svara