Jag har kopplat fram 2,5 mm2 till spishäll. När jag ska köpa en perilexkontakt till detta så hittar jag bara 1,5 mm2- kontakter. Ska köra hällen på två faser, 16 A. Var kan jag hitta rätt Perilex?
Om du menar anslutningskabeln från hällen till uttaget. Så duger det med 1,5 kvmm. Man kan gå ned ett snäpp i dimension på en anslutningskabel. Den går relativt fritt, får därmed kylning. Dessutom är den kort, så inga problem med spänningsfallet.