när jag eldar blir övre delen av ack tank snabbt 80-90 grader utan problem. Men de två andra ligger kvar på 20-30 grader. Runt 0 grader utomhus.
det blir varmt i elementen, men värmen försvinner fort. Hör att laddomat och shunt låter. Nyss inflyttad kan inget om sånt här, så all hjälp mottages tacksamt.
Vredet ovanför pannan ska vara inställd på 50-150 grader har jag låst mig till, den står på ca 100, men där ligger väl inte problemet om övre del av ack tank blir varm
Utifrån dina bilder är det svårt att säga vad det beror på när vi inte kan se hur rören riktigt är dragna och vad som ansluter var. Ser ut som om du också har solfångare, stämmer det? Du har inte någon ”systemskiss” som i princip visar vad respektive rör/anslutning tar vägen/har för funktion?
Redigerat:
Hej, När du eldar och värmer vatten i din tekniktank och att värme stiger så värms den övre delen första för att sedan fortsätta nedåt i tanken.
Det blir alltid en skiktning mellan kallare vatten och varmt vatten vilket är bra och den bör befinna sig längre ner i tanken än vad du har. Beroende på hur länge du värmer vattnet med panna, solvärme och hur stort värmeuttag du har till huset via radiatorer så tar detta olika lång tid.
För att lagra så stor mängd energi som möjligt så måste du få de andra tempmätarana att höja sig betydligt för att slippa att el patron hoppar in alltför ofta.
Trycket vi uppvärmning bör ligga på mint 0.5 bar eller mer. Detta sjunker med lägre temp
Det blir alltid en skiktning mellan kallare vatten och varmt vatten vilket är bra och den bör befinna sig längre ner i tanken än vad du har. Beroende på hur länge du värmer vattnet med panna, solvärme och hur stort värmeuttag du har till huset via radiatorer så tar detta olika lång tid.
För att lagra så stor mängd energi som möjligt så måste du få de andra tempmätarana att höja sig betydligt för att slippa att el patron hoppar in alltför ofta.
Trycket vi uppvärmning bör ligga på mint 0.5 bar eller mer. Detta sjunker med lägre temp
Den undre delen består av det returvatten du får från huset som kallnat. Den övre delen visar vad din panna ger för tillfället. Elda på mer , det som händer är att 90 gränsen sjunker ner i tanken. Är hela tanken 90 och ökar så spring 
Medlem
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
du får sannolikt elda mer.............det lilla eldandet kan inte bli mycket i en kökspanna.