2 667 läst ·
3 svar
3k läst
3 svar
Övertryck i värmesystem - Hjälp!
Hej!
I somras bytte jag ut 1 element i mitt 2-våningshus med vatten element. Har en friliggande vedpanna med kulvert ca ~2000 lit acktankar. Hela systemet byttes ut ~1990.
Allt har funkat bra under alla år tills i vinter, då systemtrycket vid eldning får säkerhetsventilen att lösa ut. trodde först att jag fått för mycket vatten i systemet efter elementbytet. Justerat tryck till 1.0 bar, fullt med luft i expkärl, bytt säkerhetsventil, kollat att mätarna visar rätt osv. MEN när jag sedan börjar elda, så sipprar det vatten ur säkerhetsventilen och ett systemtryck på 1,5- 2,0. Tappar jag ut vatten i detta läge, så är det snabbt uppe på samma nivå igen. Konstigast av allt, är att nästa dag (när systemet ~20 grader)så är trycket fortfarande högt (!) Borde inte trycket gå tillbaka ??? Alla cirkulationspumpar fungerar, värme i alla element. Ingen luft i dem och värmeregleringen (3-vägs shunt med automatik) funkar.
Hittade en gammal tråd på forumet att det kanske kunde vara fel på avluftventilen, så det blir nästa grej att byta. Har ni nåt annat Tips?
Med hopp om hjälp...
....
Mvh Johan Hansson
I somras bytte jag ut 1 element i mitt 2-våningshus med vatten element. Har en friliggande vedpanna med kulvert ca ~2000 lit acktankar. Hela systemet byttes ut ~1990.
Allt har funkat bra under alla år tills i vinter, då systemtrycket vid eldning får säkerhetsventilen att lösa ut. trodde först att jag fått för mycket vatten i systemet efter elementbytet. Justerat tryck till 1.0 bar, fullt med luft i expkärl, bytt säkerhetsventil, kollat att mätarna visar rätt osv. MEN när jag sedan börjar elda, så sipprar det vatten ur säkerhetsventilen och ett systemtryck på 1,5- 2,0. Tappar jag ut vatten i detta läge, så är det snabbt uppe på samma nivå igen. Konstigast av allt, är att nästa dag (när systemet ~20 grader)så är trycket fortfarande högt (!) Borde inte trycket gå tillbaka ??? Alla cirkulationspumpar fungerar, värme i alla element. Ingen luft i dem och värmeregleringen (3-vägs shunt med automatik) funkar.
Hittade en gammal tråd på forumet att det kanske kunde vara fel på avluftventilen, så det blir nästa grej att byta. Har ni nåt annat Tips?
Med hopp om hjälp...
Mvh Johan Hansson
Hittade tillslut en tråd som visade på samma problem..Provat att sänka trycket i expansionskärlet, (var ca 1,5 bar) Jag verkar ha gjort felet att justera trycket i systemet genom att fylla luft i expansionskärlet. Enligt tråden, så skall expansionskärlet hålla ett förtryck på max 0.5-0.7. Hoppas det löser problemet.
//Johan
//Johan
Tack, exerg.
Verkar som du har rätt. Verkar logiskt, fast jag tänkte inte ens tanken att det kunde vara detta.
Efter min luftjustering, så blev det snabbt "lika illa " som förut. Återställde trycken (tappade ur vatten) och stängde av vattnet till VVberedaren (som ligger i ackutank 1) och vips blev det inget övertryck. Har fått vara så 1 timme och trycket är stabilt. Så fort jag satte på vattnet till VV beredaren, så steg trycket...faan, faan, faan, men samtidigt skönt att veta vad felet var, så än en gång, tack!
Nu får jag koppla ur den ordinarie och in med en liten el VV beredare. Ny ackumulatortank blir till våren, när det är plusgrader.
MVH
Johan
Verkar som du har rätt. Verkar logiskt, fast jag tänkte inte ens tanken att det kunde vara detta.
Efter min luftjustering, så blev det snabbt "lika illa " som förut. Återställde trycken (tappade ur vatten) och stängde av vattnet till VVberedaren (som ligger i ackutank 1) och vips blev det inget övertryck. Har fått vara så 1 timme och trycket är stabilt. Så fort jag satte på vattnet till VV beredaren, så steg trycket...faan, faan, faan, men samtidigt skönt att veta vad felet var, så än en gång, tack!
Nu får jag koppla ur den ordinarie och in med en liten el VV beredare. Ny ackumulatortank blir till våren, när det är plusgrader.
MVH
Johan
Klicka här för att svara