Kaklat om köket. Inte rört elen mer än att skruva av täckkåpan och tänkte montera tillbaka uttaget på samma plats.

Blir dock lite konfunderad hur det ser ut här. Ser ut som det varit överslag? Är det ok att montera tillbaka som det är eller ser det riskabelt ut på något sätt?
 
  • Närbild på ett elektriskt uttag som visar slitna och brända ledningar, potentiellt tecken på överslag, med omonterade kablar i ett kök.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektrisk kopplingsdosa med exponerade kablar och skruvar, några kablar ser missfärgade ut, eventuellt tecken på överslag.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det där är slarvigt hemmapul som inte är korrekt åtdraget så det blivit varmgång.
 
  • Gilla
MultiMan och 3 till
  • Laddar…
Och inte överslag utan överlast.
 
  • Gilla
Fotografen och 1 till
  • Laddar…
A
Byt uttaget och kolla att ledarna är ok innan du kopplar tillbaka.
 