Nej tveksamt, den är mellan 16,5 -19 mm beroende på typ FKK eller EKKJ. Huvudledningar brrukar utföras som min. 6 mm2. Vilka kablar som krävs beror på vilken säkring föregår kabeln. Man byter normalt sett inte dimension utan att ha paserat en säkring. i dettta fall med långa ledningar och på "landet" så måste man även titta på hela anläggningens s.k förimpedans. Detta för att kunna uppfylla utlösningsvillkoret i installationen. Även spänningsfall måste beräknas.

En 13 modul central är meningslös eftersom 7 (3 +4) moduler tas upp av huvudströmbrytare och jordfelsbrytare. Det finns även 1 * 18 och 1 * 25 modulers centraler om höjden är ett problem.
 