olika trådtjocklekar
Håller med. Ingen metod jag skulle förorda. I detta fall var det möjligen ett sätt att "rädda" installationen men lösningen med parallellkopplade kablar är inte bra heller.sverre skrev:
Det är väl fullt tillåtet att använda JFB för att snabba på det förloppet?pefo skrev:
Då blir ju en låg kortslutningsström vid jordslutning inget problem.
Utlösningstiden ska väl minskas från 0,3 s till ca 0,2 s
pga att han får 2/3 av matningsspänningen mot jord, i stället för halva, som det normalt blir.
/Hasse