Blev förbryllad över en kontrollmätning i ett perilex spis uttag. Det var viktigt att det fanns en nolla till den nya spisen så den inte blir förstörd. Läste då att mellan nolla och fas ska det vara 230v mellan jord och fas 230v... Men när jag mäter får jag 230v mellan jord och alla tre faser.
Men mellan nolla och fas blev det 270v - 270v - 150v
Mäter jag mellan faserna blir det 400v

Någon som vet vad det kan bero på? Är nollan glapp eller dålig?

Tacksam för svar
 
Redigerat:
Det tyder på att nollan inte är ansluten.
 

Bästa svaret

Nollan är inte ansluten, men det finns en kapacitiv koppling, så det finns sannolikt en ledning som går någonstans.
 
Hade ett litet typo där jag skrev jord istället för fas
Men gissar att ni förstod detta... Tack någon får väl komma och kika på det för den centralen rör man helst inte och i uttaget ser allt bra ut.
 
  • Gilla
Wheelabrator
  • Laddar…
Liten update på den gamla tråden. En elektriker ordnade till det och efter lite huvudbry var det nollan som inte ens var skalad och monterad i centralen... Tog ett tag att hitta i den röra så att säga men han bemödade sig aldrig att ta betalt för jobbet ändå. Han tyckte nästan det var pinsamt att han inte hittade felet snabbare

Men man kan definitivt rädda sin dyra köksutrustning genom att kontrollmäta med ett billigt verktyg först!
 