En fråga på befintligt system.
Har en 5g1.5 kabel som går från elcentralen till en kopplingsdosa i tvättstugan. Vidare i kopplingsdosan så går 1a fas till tvättmaskin och 2a fasen till torktumlare. Och 3a fasen går till 2st elutag.
Detta har ju samma nolla och jord.
Men fasena är kopplade var för sig med varsin säkring.
Centalen är en gammal gängsäkring central.
Fråga är detta korekt utfört? Ska även tilläga att centralen ska bytas mot ny atomatsäkrings central Och ska man då sätta dom 3 faserna på en 3 polig brytare? Eller kan man ha en varsin 1 polig brytare.?
Centralen är i dagsläget inte jfb skyddad.
Har en 5g1.5 kabel som går från elcentralen till en kopplingsdosa i tvättstugan. Vidare i kopplingsdosan så går 1a fas till tvättmaskin och 2a fasen till torktumlare. Och 3a fasen går till 2st elutag.
Detta har ju samma nolla och jord.
Men fasena är kopplade var för sig med varsin säkring.
Centalen är en gammal gängsäkring central.
Fråga är detta korekt utfört? Ska även tilläga att centralen ska bytas mot ny atomatsäkrings central Och ska man då sätta dom 3 faserna på en 3 polig brytare? Eller kan man ha en varsin 1 polig brytare.?
Centralen är i dagsläget inte jfb skyddad.
Moderator
· Stockholm
· 57 836 inlägg
De tre faserna i elnätet har växelspänning, som är fasförskjuten . Det innebär att när spänningen är som högst på en av faserna (50 ggr/sekund), så är det samtidigt negativ spänning på en annan fas. Om du då har två prylar inkopplade mellan resp fas och nolla, båda drar ex. 10A. Så skickar den ena prylen in 10A mot nollan. Den andra som i det ögonblicket har negativ spänning från sin fas, drar ut ström från nollan.
Strömmen i nollan blir aldrig högre än vad den blir från en förbrukare. Har man exakt lika stora förbrukare på alla tre faserna, blir strömmen i nollan just noll A.
Strömmen i nollan blir aldrig högre än vad den blir från en förbrukare. Har man exakt lika stora förbrukare på alla tre faserna, blir strömmen i nollan just noll A.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är precis som hempularen förklarar det.
Med bilder kanske det blir mer lättförståeligt.
Det gäller då att du har en trefasmatning in i anläggningen.
Om det är en enfasmatad central så blir den totala strömmen i "returledaren" summan av strömmen i alla förbrukarna
Ja, men inte summan av strömmens absolutbelopp.
Moderator
· Stockholm
· 57 836 inlägg
Då blir det brand. Det är alltså en koppling som vore grovt fel.
Som sagt var:E Elutte skrev:
Har du tre olika faser och belastar alla med 10 A så blir strömmen i nollan 0.
Har du tre 'faser' kopplade till samma inkommande fas och belastar alla med 10 A så blir strömmen i nollan 30 A och det är stor risk att den brinner upp.
