En fråga på befintligt system.
Har en 5g1.5 kabel som går från elcentralen till en kopplingsdosa i tvättstugan. Vidare i kopplingsdosan så går 1a fas till tvättmaskin och 2a fasen till torktumlare. Och 3a fasen går till 2st elutag.
Detta har ju samma nolla och jord.
Men fasena är kopplade var för sig med varsin säkring.
Centalen är en gammal gängsäkring central.

Fråga är detta korekt utfört? Ska även tilläga att centralen ska bytas mot ny atomatsäkrings central Och ska man då sätta dom 3 faserna på en 3 polig brytare? Eller kan man ha en varsin 1 polig brytare.?
Centralen är i dagsläget inte jfb skyddad.
 
Ja, det är korrekt utfört. Under förutsättning att de tre faserna verkligen är olika inkommande faser.
Byter ni till en modern elcentral så är det lämpligt att sätta in en trepolig säkring för den gruppen.
 
  • Gilla
Mikael_L och 1 till
  • Laddar…
Alltså dom har ju en säkring var för sig. Eller ska även faserna ligga på samma inkommande l1 l2 l3

Alltså 1 fasen ska ligga på inkommande l1
2a fasen på inkommande L2
Och trdje fasen på inkommande L3?
 
  • Gilla
emanuella och 1 till
  • Laddar…
Ordningen har ingen betydelse. Det viktiga är att det är olika.
 
Okej alltså alla 3 faser i kabeln ska inte ligga på inkomande L1 ?
 
Precis.
 
Tack för svar
 
De tre faserna i elnätet har växelspänning, som är fasförskjuten . Det innebär att när spänningen är som högst på en av faserna (50 ggr/sekund), så är det samtidigt negativ spänning på en annan fas. Om du då har två prylar inkopplade mellan resp fas och nolla, båda drar ex. 10A. Så skickar den ena prylen in 10A mot nollan. Den andra som i det ögonblicket har negativ spänning från sin fas, drar ut ström från nollan.
Strömmen i nollan blir aldrig högre än vad den blir från en förbrukare. Har man exakt lika stora förbrukare på alla tre faserna, blir strömmen i nollan just noll A.
 
  • Gilla
kokko och 3 till
  • Laddar…
Schemabilder som visar vektordiagram för ström i trefas- och enfasanläggningar med förklarande text om neutralledarström.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Det är precis som hempularen förklarar det.
Med bilder kanske det blir mer lättförståeligt.
Det gäller då att du har en trefasmatning in i anläggningen.
Om det är en enfasmatad central så blir den totala strömmen i "returledaren" summan av strömmen i alla förbrukarna
 
  • Gilla
Fairlane och 5 till
  • Laddar…
U Uffe A skrev:
Om det är en enfasmatad central så blir den totala strömmen i "returledaren" summan av strömmen i alla förbrukarna
Det blir den även med tre faser. Det är ju det dina bilder visar.
 
  • Gilla
Fairlane
  • Laddar…
Ja, men inte summan av strömmens absolutbelopp.
 
  • Gilla
LannyK och 1 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
Det blir den även med tre faser. Det är ju det dina bilder visar.
Visst blir den om man är medveten om att strömmarna tar ut varandra pga fasförskjutningen
Om det hade varit samma fas och varje förbrukare hade varit på 10 A så hade strömmen i returledaren varit 30 A
 
Vad händer om faserna sitta på samma inkomande fas då?
 
Då blir det brand. Det är alltså en koppling som vore grovt fel.
 
E Elutte skrev:
Vad händer om faserna sitta på samma inkomande fas då?
Som sagt var:
Har du tre olika faser och belastar alla med 10 A så blir strömmen i nollan 0.
Har du tre 'faser' kopplade till samma inkommande fas och belastar alla med 10 A så blir strömmen i nollan 30 A och det är stor risk att den brinner upp.
 
  • Gilla
Staffan-N
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.