Nya grupper och/eller PSA för pump och reningsverk?
Vi ska installera ett minireningsverk och borra brunn på landet och i samband med det behöver elcentralen bytas. Jag har pratat med två olika elektriker och fått lite olika svar på hur man bör göra. Vad säger ni?
Nuvarande elcentral ska bytas och befintliga grupper ska skyddas av JFB. De omfattar normala uttag, belysning, spis kyl, frys, VVB och elvärme.
Till det befintliga kommer reningsverket, brunnspumpen och värmekabel för slangen från brunnen. Reningsverket och brunnspumpen kräver enligt entreprenören varsin 10A grupp och JFB. Det verkar dock vara ett standardsvar från en grävfirma snarare än en elektriker. Värmekabeln drar 90W.
Den ena elektrikern var inne på en JFB för hela centralen vilket jag tycker verkar sårbart. Den andra ville ha en JFB för "vanliga" förbrukare, en PSA för VVB, en PSA för reningsverket och en PSA för brunnspump och värmekabel. Han rekommenderade också en PSA för kyl och frys.
Vad är rimligt och vettigt?
Nuvarande elcentral ska bytas och befintliga grupper ska skyddas av JFB. De omfattar normala uttag, belysning, spis kyl, frys, VVB och elvärme.
Till det befintliga kommer reningsverket, brunnspumpen och värmekabel för slangen från brunnen. Reningsverket och brunnspumpen kräver enligt entreprenören varsin 10A grupp och JFB. Det verkar dock vara ett standardsvar från en grävfirma snarare än en elektriker. Värmekabeln drar 90W.
Den ena elektrikern var inne på en JFB för hela centralen vilket jag tycker verkar sårbart. Den andra ville ha en JFB för "vanliga" förbrukare, en PSA för VVB, en PSA för reningsverket och en PSA för brunnspump och värmekabel. Han rekommenderade också en PSA för kyl och frys.
Vad är rimligt och vettigt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 878 inlägg
Det är hedervärt att denna tillverkare av reningsverk och brunnspumpar rekommenderar JFB då andra tillverkare förbjuder det. De har tydligen bra produkter. Kravet på separata grupper och kanske även separata JFBer(?) för reningsverk och brunnspumpar kanske dock inte har någon grund. Visserligen är dessa produkter känsliga och riskerar lösa en JFB men du kanske kan försöka få frågan bekräftad att de verkligen kräver separata JFBer. Ännu mindre grund verkar ligga för separata grupper. Men det är kanske inge större kostnad, mest kabelkostnad.
Sektionering av JFBer' är ett kärt ämne som det finns olika åsikter om. Det finns en gammal rekommendation om att "skydda" känsliga apparater som kyl med en egen PSA. Men idag är de flesta mer inne på att flytta detta skydd till de grupper som verkligen riskerar att lösa ut en JFB, typiskt grupper utomhus. En separat JFB för kylen gör liksom ingen större nytta. Mycket bättre att skydda större delen av huset genom att ge skydd mot riskgrupperna. Så en JFB för uttag utomhus och andra riskgrupper (inkl brunn om nu inte dessa måste ha en egen JFB) och en JFB för resten av huset är min rekommendation. Antalet kan behöva höjas beroende på storleken på anläggningen. Innan de säljer en PSA till dig, kontrollera priset mot en JFB+dvärg istället, de brukar vara billigare.
Sektionering av JFBer' är ett kärt ämne som det finns olika åsikter om. Det finns en gammal rekommendation om att "skydda" känsliga apparater som kyl med en egen PSA. Men idag är de flesta mer inne på att flytta detta skydd till de grupper som verkligen riskerar att lösa ut en JFB, typiskt grupper utomhus. En separat JFB för kylen gör liksom ingen större nytta. Mycket bättre att skydda större delen av huset genom att ge skydd mot riskgrupperna. Så en JFB för uttag utomhus och andra riskgrupper (inkl brunn om nu inte dessa måste ha en egen JFB) och en JFB för resten av huset är min rekommendation. Antalet kan behöva höjas beroende på storleken på anläggningen. Innan de säljer en PSA till dig, kontrollera priset mot en JFB+dvärg istället, de brukar vara billigare.