13 285 läst ·
43 svar
13k läst
43 svar
Nya Elinstallationsreglerna
Sida 1 av 3
Hittade två filmer som handlar om Utgåva 2:
http://www.voltimum.se/page.jsp?con...lsize=yes&universe=infopro.film.voltinewstv_4
och
http://www.voltimum.se/page.jsp?con...r&fullsize=yes&universe=infopro.film.film_stf
http://www.voltimum.se/page.jsp?con...lsize=yes&universe=infopro.film.voltinewstv_4
och
http://www.voltimum.se/page.jsp?con...r&fullsize=yes&universe=infopro.film.film_stf
Synd att man inte fick veta mer detaljer..
Men den som väntar få se..
Nej tyvär ingen översikt om ändringar eller tillägg. Men det kommer bl.a. på Elfack att gå seminarier på en timme där detta troligtvis tas upp. Det finns även att det finns halvadgs seminarium som kostar några 100-lappar, med Elsäkerhetsverket och SEK. Där kommer jag att gå.
Sen är ju diverse utbildningsföretag redan på G har jag märkt. Vissa påstår tydligen även att det är ett krav att gå deras utbildning.
Själv tänkte jag sätta mig med den nya och den gamla och gå igenom sida för sida, får se vad jag orkar och hinner.
Sen är ju diverse utbildningsföretag redan på G har jag märkt. Vissa påstår tydligen även att det är ett krav att gå deras utbildning.
Själv tänkte jag sätta mig med den nya och den gamla och gå igenom sida för sida, får se vad jag orkar och hinner.
Det finns redan publicerat en pdf på dom seminarium som ska hållas:
http://www.voltimum.se/files/se/fil...Voltimum_Elseminarium_mar_2009_elsakerhet.pdf
Några höjdpunkter:
*Frånkopplingstider kortas
*Potentialutjämning av platta blir obligatorisk (fanns ju nåt kryphål innan)
*Kravet på 30mA jordfelsbrytare på uttag ökas till 32A för flyttbar materiel och lantbruk samt 20A för fasta uttag i övriga fall.
*Neutralledare och mittpunktsledare ska identifieras med blå färg efter hela sin längd.
*Fasledare ska märkas efter hela sin längd med färgerna brun, svart eller grå.
*Potentialutjämning i badrum
*IPX7 i område 0
*IPX4 i område 1
*IPX4 i område 2
http://www.voltimum.se/files/se/fil...Voltimum_Elseminarium_mar_2009_elsakerhet.pdf
Några höjdpunkter:
*Frånkopplingstider kortas
*Potentialutjämning av platta blir obligatorisk (fanns ju nåt kryphål innan)
*Kravet på 30mA jordfelsbrytare på uttag ökas till 32A för flyttbar materiel och lantbruk samt 20A för fasta uttag i övriga fall.
*Neutralledare och mittpunktsledare ska identifieras med blå färg efter hela sin längd.
*Fasledare ska märkas efter hela sin längd med färgerna brun, svart eller grå.
*Potentialutjämning i badrum
*IPX7 i område 0
*IPX4 i område 1
*IPX4 i område 2
Ja, det blev nog lite otydligt när jag försökte sammanfatta all text om jfb från pdfen i en mening 
Det blir alltså inga undantag för kylskåp eller annat.I växelströmssystem ska tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare (30 mA)
anordnas för:
*flyttbar elmateriel med högsta märkström 32 A för användning
utomhus.
*vägguttag med högsta märkström 20 A som används av lekmän och
avsedda för allmänbruk,
Undantag kan göras för
-vägguttag som används under överinseende av fackkunniga eller instruerade
personer, t.ex. i vissa yrkesmässiga eller industriella lokaler
-eller ett uttag i andra utrymmen än bostäder, grundskolor och förskolor samt fritidsoch
daghem som ska användas för att ansluta en specifik apparat.
Jag har då aldrig någonsin undantagit något överhuvudtaget i en bostad. Men krävs det JFB i skolor/kontor osv så blir de ju rätt stor skillnad. Antar att detta endast gäller vid tex centralbyte eller större ombyggnader.
bra att undantagen försvinner, bra med fler JFB i lantbruk också, det behövs, men man tycker det borde komma nån slags retroaktiv åtstramning för befintliga anläggningar i lantbruk, iallafall nån obligatorisk kontroll, då många bönder inte fattar vikten av en fräsch anläggning, och slitaget är ju så mycket högre i lantbruk än hemma.
dock var märkningen av fasledare bara rent jål.. kommer leda till mer kopparslöseri då 3G1.5 inte längre kan användas för att mata en 400v VV-beredare tillexempel.