Synd att man inte fick veta mer detaljer.. :) Men den som väntar få se..
 
Ganska kul att gubbarna motvilligt erkänner att vi nu skall få lika hårda regler för badrum som Holland och Tyskland. (Fast dom fuskar nog på kontinenten.)

Svensk elstandard är bäst! Hurra! :rolleyes:
 
Så har man fått 466 sidor standard i sin hand.
 
Det är alltså 436 40 00? När kom den ut? Har inte fått någon uppdatering til Elvis..
 
Ja, det är 436 40 00.
Den fastställdes 2009-03-30 och dök upp på SIS hemsida igår morse. Så den är nog på väg ut åtmistonde elektroniskt.
 
MickeM skrev:
Så har man fått 466 sidor standard i sin hand.
Perfekt.. ser fram emot att den dimper ner i min brevlåda också! Följer det med någon översikt över vilka ändringar/tillägg som gjorts?
 
Nej tyvär ingen översikt om ändringar eller tillägg. Men det kommer bl.a. på Elfack att gå seminarier på en timme där detta troligtvis tas upp. Det finns även att det finns halvadgs seminarium som kostar några 100-lappar, med Elsäkerhetsverket och SEK. Där kommer jag att gå.

Sen är ju diverse utbildningsföretag redan på G har jag märkt. Vissa påstår tydligen även att det är ett krav att gå deras utbildning.

Själv tänkte jag sätta mig med den nya och den gamla och gå igenom sida för sida, får se vad jag orkar och hinner.
 
Det finns redan publicerat en pdf på dom seminarium som ska hållas:
http://www.voltimum.se/files/se/fil...Voltimum_Elseminarium_mar_2009_elsakerhet.pdf

Några höjdpunkter:
*Frånkopplingstider kortas
*Potentialutjämning av platta blir obligatorisk (fanns ju nåt kryphål innan)
*Kravet på 30mA jordfelsbrytare på uttag ökas till 32A för flyttbar materiel och lantbruk samt 20A för fasta uttag i övriga fall.
*Neutralledare och mittpunktsledare ska identifieras med blå färg efter hela sin längd.
*Fasledare ska märkas efter hela sin längd med färgerna brun, svart eller grå.
*Potentialutjämning i badrum
*IPX7 i område 0
*IPX4 i område 1
*IPX4 i område 2
 
hum.. som jag fattara de av den dära pdfn så blir de krav på JFB som standard (med vissa undantag) på alla ställen? alltså även kontor osv?

Och krav på JFB för att ha belysning i bastu?
 
Ja, det blev nog lite otydligt när jag försökte sammanfatta all text om jfb från pdfen i en mening ;)

I växelströmssystem ska tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare (30 mA)
anordnas för:
*flyttbar elmateriel med högsta märkström 32 A för användning
utomhus.
*vägguttag med högsta märkström 20 A som används av lekmän och
avsedda för allmänbruk,
Undantag kan göras för
-vägguttag som används under överinseende av fackkunniga eller instruerade
personer, t.ex. i vissa yrkesmässiga eller industriella lokaler
-eller ett uttag i andra utrymmen än bostäder, grundskolor och förskolor samt fritidsoch
daghem som ska användas för att ansluta en specifik apparat.
Det blir alltså inga undantag för kylskåp eller annat.
 
Jag har då aldrig någonsin undantagit något överhuvudtaget i en bostad. Men krävs det JFB i skolor/kontor osv så blir de ju rätt stor skillnad. Antar att detta endast gäller vid tex centralbyte eller större ombyggnader.
 
Det är många elinstallatörer här som påstått att man med dom gamla reglerna kunde lämna uttaget för tex kylen utan jfb eftersom det var för en specifik apparat och bökigt att komma åt för att ansluta flyttbara prylar.
 
bra att undantagen försvinner, bra med fler JFB i lantbruk också, det behövs, men man tycker det borde komma nån slags retroaktiv åtstramning för befintliga anläggningar i lantbruk, iallafall nån obligatorisk kontroll, då många bönder inte fattar vikten av en fräsch anläggning, och slitaget är ju så mycket högre i lantbruk än hemma.
dock var märkningen av fasledare bara rent jål.. kommer leda till mer kopparslöseri då 3G1.5 inte längre kan användas för att mata en 400v VV-beredare tillexempel.
 
Förhoppningsvis kanske det leder till att volymen på 3x1.5 och 4x1.5 osv går upp så priserna på dom kommer ner till rimliga nivåer. Då bör kopparslöseriet i andra installationer utan nolla minska.
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.