Hej meggade en central idag då jag skulle sätta in en JFB. Satte ihop faserna efter HB och separerade Noll och Jord från varandra. Mätte sedan mellan faserna och jord-skena.

På 500V testspänning fick jag ca 25 Mohm. tyckte det var dåligt så jag tog bort en jord tråd i taget och mätte men samma resultat visades hela tiden (pendlade mellan 23-28Mohm)

Tog isär faserna och körde L1 mot jordskena och sedan L2 och sist L3 mot jord men hela tiden hade jag ungefär samma resultat...

varför försvann inte felet? Skulle jag tagit bort all jord och lagt dit en i taget i stället ?
Nu tog jag bort en-mätte satte tillbaka tog bort nästa jord och mätte satte sedan tillbaka osv osv tills jag betat av alla...
 
Lägg ihop [ L1, L2, L3 och N ] och mät mot jord.
 
Redigerat:
Mikael_L
Om t.ex. en trefas värmepatron har 25Mohm mellan nolla och jord får du detta resultat. Resistansen i fas-noll är försvinnande liten i sammanhanget.
 
tackar
 