Vid fast installation är det 2.5mm2 som gäller för 16A och det är fast installation fram till den punkt där du kopplar på apparatsladden
 
Säkrar du 10A har 2300W å leka med vilket är lite i underkant då ugnen är på 2500W. Dock så går den sällan på full effekt och en 10A klarar lite högre effektuttag under begränsade perioder. Med 16A är du ju säkert hemma så det är väl det bästa.

Alternativ 3 är väl en 13A och 1,5mm2, om förutsättningarna finns

Men som sagt...jag skulle köra på 2,5mm2 och 16A, man vet ju inte vad som händer i framtiden
 
Ok det blir en 2,5 til ugnen, 16A. Mikron sitter i samma skåp. Visst kan matningen dra den oxå?
 
Brukar du starta inb ugnen samtidigt som du mikrar?

Protte

Ska du fortfarande dra trefas och sedan dela upp det??
 
prototypen skrev:
Brukar du starta inb ugnen samtidigt som du mikrar?

Protte

Ska du fortfarande dra trefas och sedan dela upp det??
Det händer väl emellanåt.. med 16A är det väl inga problem? Och ja, det blir en 5g1,5 som jag delar på till 3 st
3g1,5. Dåligt med utrymme där jag kan dra ner matningarna, gamla stående kärnvirkesplank med sextumsspik som ska perforeras.. Hade elektriker här för 3 år sen som drog ner 3 faser till toan som han sen delade till tvätt, tork och radiator så jag trodde detta var en vedertagen metod..
 
har du bara en 16A spis och en vanlig hushållsmicro så ska det hålla men inget mer på den säkringen.
 
Har pulat vidare med köket idag och det blir egen 16A matning till ugnen och 2 16A faser till hällen. Blir även en 10A separatmatning till radiatorn. Blir sedan en 10A till belysning, spisfläkt samt 2 uttag.

Följden av detta blir att kylen och mikron (1300W) går på samma fas. Ska väl gå bra?
 
Hemmakatten
Vi har vår micro, som är en kombiugn, dvs. både micro och ugn, på ett eget uttag. Från början var säkringen 10A, men när jag körde grill och micro samtidigt så gick säkringen. Elektrikern bytte till en 13A säkring och det fungerar.

Nu har du ju "bara" en micro, men tänk om du om nåt år byter den till något häftigare, då blir det nog tight. Och kylskåpet, det skulle jag inte vilja ha på annat än en egen säkring.
 
Hemmakatten skrev:
Vi har vår micro, som är en kombiugn, dvs. både micro och ugn, på ett eget uttag. Från början var säkringen 10A, men när jag körde grill och micro samtidigt så gick säkringen. Elektrikern bytte till en 13A säkring och det fungerar.

Nu har du ju "bara" en micro, men tänk om du om nåt år byter den till något häftigare, då blir det nog tight. Och kylskåpet, det skulle jag inte vilja ha på annat än en egen säkring.
Det blir inget "häftigare" i det hålet under överskådlig framtid.:). ugn finns redan på separat matning. Om någon om 20 år får för sig att installera nån pizzaugn el dyl så är det hans bekymmer.

Vet att kylen helst ska gå på egen fas, men det är ju mest för att minimera risken för att maten blir förstörd om det skulle bli kortis nån annanstans i anläggningen. Förbrukningsmässigt är det ju inga problem att lägga den ihop med mikron.
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.