Har köpt en normcentral IP55 från Jula avsedd för fuktiga miljöer. Nu säger Jula vid förfrågan att eftersom automatsäkringen är avsedd för temperaturområde -5 till+40 så är även centralen avsedd för detta temperaturområde. Centralen är installerad utomhus i skåp i mellansverige så temperaturen kommer givetvis vintertid vara lägre än angivet område.
Har Jula rätt? Kommer centralen att packa ihop den dagen då vi får -10?
Skall jag säkra upp med en 60w glödlampa vintertid?
 
Det är nog ingen större risk att den packar ihop, det kan bli så att t.ex dvärgbrytarna inte bryter exakt inom den tid som dom ska vid överlast/kortslutning, det kan iofs. vara ganska allvarligt men vid högre belastning på centralen kommer den säkerligen ändå upp i rätt temperaturområde.

Det finns ju sjävlbegränsande värmekabel som du kan dra något varv inne i den för att säkerställa funktionen.
 