Jag har en lysrörsarmatur som börjat blinka. Har funkat bra sen vi flyttade in och har aldrig kollat under huven på den tidigare. Ok. Bara att byta rören då tänkte jag. Men blev ganska konfunderad. Fanns inga glimtändare fast lysrören såg ”normala” ut. När jag sen skruvade isär det så hittade jag en ”driver” som mer såg ut som nåt för LED. Vet någon vad för typ av lysrör som ska i den här typen av armatur? Drivdonet är märkt med Nordlux ef-e plus 236.

Kan man sätta i LED-rör eller måste det vara vanliga lysrör?

/M
 
  • Elektronisk driftdon för ljusrör, kabelanslutningar, installationsinstruktioner, märkt med CE, Nordlux Electronic Ballast T8.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:

Bästa svaret

Det ska vara två vanliga 36Watts lysrör, och det är ett elektroniskt drivdon och strömförbrukningen med lysrör är inte så mycket högre än med LED rör.
 