Hej,
Jag har en villa utanför Gnesta med en Nibe S735 frånluftsvärmepump som installerades för cirka 14 månader sen. Vi upplever imma i badrummet vid dusch och när vi testade med papper mot frånluftsventilen så sög den inte tillräckligt. Installatören mätte inte luftflödet vid installation och vi misstänker att frånluftsflödet är för lågt. Bodde installatören mätta det ?
 
Sällan som att installatören är både rörmontör och ventilatonsmontör. Men visst kanske han skulle rekommenderat en mätning av luftflödena. Det är ju därifrån vp får sin energi. Ju mer samspel det är mellan luftflöden å vp ju mer går den på kompressor istället för elpatron
 
  • Gilla
Bekip
  • Laddar…
Du bör utföra en komplett kontroll och injustering av ventilationen i huset. Det är inte jättesvårt men kräver ett speciellt mätinstrument
 
  • Gilla
aspa-hasse och 1 till
  • Laddar…
K krambriw skrev:
Du bör utföra en komplett kontroll och injustering av ventilationen i huset. Det är inte jättesvårt men kräver ett speciellt mätinstrument
HejNibe S735 installerad i augusti 2024 av en auktoriserad installatör.
Jag upplever problem med frånluften – luftflödet är lågt (159 m³/h vid 48 % fläkt) och frånluftsdonen suger knappt (testat med A4-papper).Vet ej hur man gör det?
 