Hej
Jag är inte så hemma med att ha en NIBE FIGHTER 360P har läst i manualen men kan inte se vad som är normalt för förångningstemperatur....
jag har värden som pendlar mellan 4^C och 35^C är detta normalt?
 
+4C låter högst normalt men +35C låter väl mycket om inte temperaturen i huset är dryga 30C när kompressorn vilat en stund !? Kanske oisolerade ventilationskanaler i väldigt varmt vindsutrymme?
 
Förångningstemperaturen är ett värde som ska läsas av under så kallad stabiliserad kompressordrift, d.v.s. tidigast några minuter efter start. Värdet ska då ligga klart under rumstemperatur. Exakt temperatur går ej att svara på då det är flera faktorer som påverkar detta, som t.ex. luftflöde och lufttemperatur. Min erfarenhet är att genomsnittligt ligger förångartemperatur under kompressordrift på Fighter-360-P på mellan +2 och +8 grader

Ett värde som ligger i närheten av rumstemperatur kan tyda på en defekt i kylkretsen.
Då kompressorn står still är värdet ointressant att läsa av.

Mer info om NIBEs värmepumpar >>
 