Hej!

Är helt grön på hur en frånluftsvärmepump, i detta fall en Nibe F750, fungerar när det blir några grader kallt utomhus. Jag är i fas med att lära mig hur allt hänger ihop, men har inte kunnat läsa mig till vad som är normalt och inte, och hoppas få lite klarhet på detta eminenta forum.

Jag har omkring +20°C inomhustemperatur och omkring -3°C utomhus, och allt som oftast dyker en liten serviceikon upp som säger att avfrostning sker, kort följt av ett meddelande om hög kondens ut. Under dagen har jag följt avluften och sett att temperaturen konstant går mellan -10°C och +10°C. Pumpen indikerar ingenting förrän den har nått omkring -10°C varpå den börjar frosta av tills dess att den nått omkring +10°C då den istället meddelar om hög kondensation ut. Inga larm har utlösts, bara meddelanden som jag förstått det hela.

För en lekman ter det sig ju rätt naturligt att det frostar på om avluften har lägre temperatur än utomhus, och att den kondenserar vid högre temperatur än utomhus. 750:n är fabriksinställd med en fläkthastighet om 75%, vilket spontant känns högt, men vid sänkning upplever jag att avfrostnings-/kondensationsmeddelandena kommer tätare.

Jag har inga problem med inomhustemperaturen, värmen via golvvärmeslingor. Det är ett behagligt klimat med jämn temperatur, och avluftningen är ordenligt isolerad, men ändå så hojtar pumpen till om dessa saker.

Min fråga är således, är detta ett normalt beteende vid några minusgrader, eller finns det några inställningar jag bör titta närmare på? Jag är väl bevandrad i Nibes system, men jag saknar erfarenhet om vad som skulle kunna orsaka problemen.

Finns någon med erfarenhet som kan upplysa mig kring detta?
 
750 har en COP på 3 fom en frånluft/avluft 110m3/h.
Det är frånluften som avfrostar den. Ju mer desto fortare går det. Vid nyinstallation skall frånlufsdonen ställas in. Och även fläkthastigheten. Och detta gör en specialist!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.