Hej,
Vi har nyss flyttat in i en tvåvåningsvilla med en Nibe F750, med golvvärme på nedre plan och radiatorer på övre.
Elementen har varit avstängda under sommaren, dvs termostaten på 0. När jag vrider upp dessa till 5, så låter det som om det strömmar vatten till det däremot känner jag ingen betydlig förändring av temperatur på ytan.
Funderar på att ta hit en servicetekniker för att gå igenom systemet eller är det normalt och hur länge ska det få låta? Testade nyss och samma ljud efter 30 minuter.
Det är drygt 12 grader utomhus och Niben säger att temperaturen inomhus är dryga 21, tycker inte det är kallt så det kanske stämmer, förutom lite på golven nere.
Vi har nyss flyttat in i en tvåvåningsvilla med en Nibe F750, med golvvärme på nedre plan och radiatorer på övre.
Elementen har varit avstängda under sommaren, dvs termostaten på 0. När jag vrider upp dessa till 5, så låter det som om det strömmar vatten till det däremot känner jag ingen betydlig förändring av temperatur på ytan.
Funderar på att ta hit en servicetekniker för att gå igenom systemet eller är det normalt och hur länge ska det få låta? Testade nyss och samma ljud efter 30 minuter.
Det är drygt 12 grader utomhus och Niben säger att temperaturen inomhus är dryga 21, tycker inte det är kallt så det kanske stämmer, förutom lite på golven nere.
Rätta mig gärna om jag missar något.
Det är rätt vanligt att man reagerar på att radiatorerna är kalla bara för att det blir kallt ute, men systemet och din värmepump reglerar troligen sin framledningstemperatur baserat på en värmekurva (går även att ställa med inomhusgivare men inte lika vanligt). Ju kallare det blir ute desto högre blir framledningstemp. Du kan ju om du vill ändra denna kurva för att testa systemet, jag rekommenderar åtminstone att du ser över den.
Kan se ut typ såhär.
Just nu är det inte så kallt ute och därför blir det inte så märkbart. Termostaterna på radiatorerna öppnar baserat på tempen i rummet de befinner sig i, är det bra temp i rummet så kommer inte radiatorerna att kännas varma även om det är kallt ute och framledningen är hög, pga att termostaten är nöjd och håller stängt.
Porlandet är troligen pga av luft i systemet, prova att lufta radiatorerna och även värmepumpen och golvvärmen när du ändå är i gång. Passa även på att kolla systemets tryck innan och efter luftning, bör ligga vid ca 1 bar.
Golvvärmen gissar jag har termostater på väggarna på nedervåningen, har du så kan du ställa önskad temp och så kommer ställdonen för respektive rum att reglera efter det, golvvärmen är dock generellt inte lika varm som radiatorerna och känns inte lika lätt mer än på rumstemperaturen, den tar också längre tid innan ändringar märks, generellt åtminstone ett dygn.
Det är rätt vanligt att man reagerar på att radiatorerna är kalla bara för att det blir kallt ute, men systemet och din värmepump reglerar troligen sin framledningstemperatur baserat på en värmekurva (går även att ställa med inomhusgivare men inte lika vanligt). Ju kallare det blir ute desto högre blir framledningstemp. Du kan ju om du vill ändra denna kurva för att testa systemet, jag rekommenderar åtminstone att du ser över den.
Kan se ut typ såhär.
| Utetemperatur | Framledningstemperatur (°C) |
| +15 °C | 20–22 °C |
| +10 °C | 25 °C |
| 0 °C | 35–40 °C |
| –5 °C | 42–45 °C |
| –10 °C | 47–50 °C |
| –15 °C | 52–55 °C |
| –20 °C | 57–60 °C |
Just nu är det inte så kallt ute och därför blir det inte så märkbart. Termostaterna på radiatorerna öppnar baserat på tempen i rummet de befinner sig i, är det bra temp i rummet så kommer inte radiatorerna att kännas varma även om det är kallt ute och framledningen är hög, pga att termostaten är nöjd och håller stängt.
Porlandet är troligen pga av luft i systemet, prova att lufta radiatorerna och även värmepumpen och golvvärmen när du ändå är i gång. Passa även på att kolla systemets tryck innan och efter luftning, bör ligga vid ca 1 bar.
Golvvärmen gissar jag har termostater på väggarna på nedervåningen, har du så kan du ställa önskad temp och så kommer ställdonen för respektive rum att reglera efter det, golvvärmen är dock generellt inte lika varm som radiatorerna och känns inte lika lätt mer än på rumstemperaturen, den tar också längre tid innan ändringar märks, generellt åtminstone ett dygn.
Redigerat:
Det finns inget som tyder på nåt fel, däremot borde du lufta elementen och kolla trycket i systemet och kanske fylla på vatten.
Det är inte bra att ha radiatortermostaterna stängda över sommaren, ventilerna kommer att fastna i stängt läge till slut och så får du ta dit en rörmokare. Termostaterna borde vara fullt öppna helst och om du ska reglera värmen så görs det bäst på värmepumpen.
Det är inte bra att ha radiatortermostaterna stängda över sommaren, ventilerna kommer att fastna i stängt läge till slut och så får du ta dit en rörmokare. Termostaterna borde vara fullt öppna helst och om du ska reglera värmen så görs det bäst på värmepumpen.
Tack för svar, uppskattas!aspa-hasse skrev:
Det finns inget som tyder på nåt fel, däremot borde du lufta elementen och kolla trycket i systemet och kanske fylla på vatten.
Det är inte bra att ha radiatortermostaterna stängda över sommaren, ventilerna kommer att fastna i stängt läge till slut och så får du ta dit en rörmokare. Termostaterna borde vara fullt öppna helst och om du ska reglera värmen så görs det bäst på värmepumpen.
Ja, det är den förra ägaren som har skruvat på termostaterna.
Har kontrollerat nu och BAR låg på 0,6. Ska jag fylla på med vatten innan jag luftar via ventilerna eller fylla på efter när det är gjort?
Det borde vara 1 bar. Jag skulle ha fyllt på först, sen luftat elementen och värmepumpen och kollat igen.
Nästa fråga är varför det har sjunkit. Håll koll på den sen och om det sjunker igen kan det t ex vara en säkerhetsventil som läcker. Då behöver du ringa en Nibe-firma.
Om förra ägaren har stängt av ventilerna var det säkert en snabbfix för att det plaskade i elementen. En misstanke föds därmed om det verkligen är så lätt som att lufta elementen
Nästa fråga är varför det har sjunkit. Håll koll på den sen och om det sjunker igen kan det t ex vara en säkerhetsventil som läcker. Då behöver du ringa en Nibe-firma.
Om förra ägaren har stängt av ventilerna var det säkert en snabbfix för att det plaskade i elementen. En misstanke föds därmed om det verkligen är så lätt som att lufta elementen
Det kan inte ha sjunkit till följd av att förra ägaren varit och rattat ner termostater, vatten, golvvärme då de inte bott i huset under sommaren?aspa-hasse skrev:
Ofta är det nog så att det läcker nånstans när det sjunker. Sen kan det ju vara väldigt lite om ingen har kollat på ett tag, eller också lite mera. Alternativt kan det vara nåt konstigt med pumpen så övertryck nånstans släpper ut vatten genom någon säkerhetsventil?
Man brukar inte ratta ner värmen över sommaren, värmepumpen fattar själv att det är sommar och stänger av.
I vilket fall finns det all anledning att hålla koll på trycket ett tag. Mitt tryck sjunker aldrig.
Man brukar inte ratta ner värmen över sommaren, värmepumpen fattar själv att det är sommar och stänger av.
I vilket fall finns det all anledning att hålla koll på trycket ett tag. Mitt tryck sjunker aldrig.
Redigerat:
Kan det vara säkerhetsventilen?aspa-hasse skrev:
Ofta är det nog så att det läcker nånstans när det sjunker. Sen kan det ju vara väldigt lite om ingen har kollat på ett tag, eller också lite mera. Alternativt kan det vara nåt konstigt med pumpen så övertryck nånstans släpper ut vatten genom någon säkerhetsventil?
Man brukar inte ratta ner värmen över sommaren, värmepumpen fattar själv att det är sommar och stänger av.
I vilket fall finns det all anledning att hålla koll på trycket ett tag. Mitt tryck sjunker aldrig.
Jag har i alla fall luftat nu och fyllt på till strax över 1bar, därefter skruvat på elementen och ljudet är mycket lägre. Ser dock att det är lite fuktigt på golvet under pumpen, men har inte vågat skruva upp hela luckan för att se bättre vad det är. Kan konstatera att tidigare ägare troligtvis inte städat bra, jäkligt dammigt..
Ska hålla koll på trycket nu och se, annars köra säkerhetventilen och se om det är damm/smuts där. Behöver jag stänga av systemet för att testa den och behöver jag stänga av systemet för att fylla upp över 1 bar om det ev sjunker?
Tack igen för att du tar din tid!
När systemet är kallt (dvs på sommaren) så sjunker trycket och det stiger igen när det värmer på. 0.6 bar nu i slutet på augusti kan dock tyda på att trycket kanske inte var optimalt förra värmesäsongen, men det är inte helt ovanligt att folk missar att ha koll på sånt. Luften i systemet är också en bidragande faktor som orsakar tryckförlust, och de stängda radiatorerna kan i sin tur vara en bidragande faktor till luft i systemet.
Säger som sagts innan, stängt inte radiatorerna.
Jag hade luftat allt, fyllt på till 1 bar. Sedan väntat och se om allt fungerar som det ska, alternativt ändrat kurvan tillfälligt och testat.
En annan grej som kan påverka att säkerhetsventilen öppnar och att systemtrycket ibland sjunker är dåligt förtryck i expkärl vilket gör att det blir sämre på att reglera och ta hand om tryckskillnader. Värt att ha i åtanke om det börjar spöka mer när det blir kallare ute.
Säkerhetsventilen kan man motionera till en början om den verkar läcka något, genom att vrida på den den någon gång så att vatten får flöda ut lite, kom då ihåg att systemtrycket sjunker och kan behöva fyllas på. Trycket sjunker också när man luftar vilket många missar.
Säger som sagts innan, stängt inte radiatorerna.
Jag hade luftat allt, fyllt på till 1 bar. Sedan väntat och se om allt fungerar som det ska, alternativt ändrat kurvan tillfälligt och testat.
En annan grej som kan påverka att säkerhetsventilen öppnar och att systemtrycket ibland sjunker är dåligt förtryck i expkärl vilket gör att det blir sämre på att reglera och ta hand om tryckskillnader. Värt att ha i åtanke om det börjar spöka mer när det blir kallare ute.
Säkerhetsventilen kan man motionera till en början om den verkar läcka något, genom att vrida på den den någon gång så att vatten får flöda ut lite, kom då ihåg att systemtrycket sjunker och kan behöva fyllas på. Trycket sjunker också när man luftar vilket många missar.
Enligt manualen ska du stänga av pumpen när du luftar, men jag vet inte hur viktigt det är egentligen.
Det rinner normalt sett vatten under där hela tiden, dels från när den gör varmvatten, dels kondensvatten från kompressorn. Det rinner ner i golvbrunnen under.
Om det är damm under så skulle jag ha tagit en soppåse, rulle hushållspapper, en wettex du är beredd att slänga och en hink vatten. Det kommer du att tjäna in på att du inte behöver rensa golvbrunnen under lika mycket.
Det rinner normalt sett vatten under där hela tiden, dels från när den gör varmvatten, dels kondensvatten från kompressorn. Det rinner ner i golvbrunnen under.
Om det är damm under så skulle jag ha tagit en soppåse, rulle hushållspapper, en wettex du är beredd att slänga och en hink vatten. Det kommer du att tjäna in på att du inte behöver rensa golvbrunnen under lika mycket.
Redigerat:
Men jag kommer inte åt genom inspektionsluckan, så antar att jag behöver skruva bort hela fronten?aspa-hasse skrev:
Enligt manualen ska du stänga av pumpen när du luftar, men jag vet inte hur viktigt det är egentligen.
Det rinner normalt sett vatten under där hela tiden, dels från när den gör varmvatten, dels kondensvatten från kompressorn. Det rinner ner i golvbrunnen under.
Om det är damm under så skulle jag ha tagit en soppåse, rulle hushållspapper, en wettex du är beredd att slänga och en hink vatten. Det kommer du att tjäna in på att du inte behöver rensa golvbrunnen under lika mycket.
Yes. Så är livet för villaägare. På min i alla fall är det rätt lätt, en skruv bara.
Nu testade jag säkerhetsventilen och det kommer vatten, däremot ser jag att vatten hamnar utanför spillkoppen direkt. Kan den ha kletat igen? Skickar bild:aspa-hasse skrev:
Du borde rensa spillkoppen annars kan det bli stopp i röret och så pajar nåt. Går den att ta loss?
