10 767 läst ·
6 svar
11k läst
6 svar
Ni som har INDRÄN eller Pipelife - frågor!
1. Varför valde ni detta?
2. Har ni det till allt eller bara till BDT? Hur stora blev era bäddar?
3. Hur gick ni tillväga för att dimensionera det för er tomt? Använde ni någon konsult som fick komma och kolla? Grävde ni provgropar själva? Var kommunen inblandad?
4. Har ni av någon anledning ångrat att ni valde denna lösning? Någon varningsklocka?
ALL info om detta uppskattas!!!
Tack.
2. Har ni det till allt eller bara till BDT? Hur stora blev era bäddar?
3. Hur gick ni tillväga för att dimensionera det för er tomt? Använde ni någon konsult som fick komma och kolla? Grävde ni provgropar själva? Var kommunen inblandad?
4. Har ni av någon anledning ångrat att ni valde denna lösning? Någon varningsklocka?
ALL info om detta uppskattas!!!
Tack.
Har själv Indrän.
1. Kommunen rekommenderade det.
2. Nej för både Kl+BDT. Vad ska ni annars göra av resten ? Sluten tank? Kolla med din kommun vad de säger. De har ofta en del att tycka till om..
3. Provgropar var redan klara när vi köpte tomten, så kan inte hjälpa dig där. Men Indränet vi köpte är ju dimensionerat till 1 hushåll. Eller vad menar du ?
4. Inget vi märkt av än.
1. Kommunen rekommenderade det.
2. Nej för både Kl+BDT. Vad ska ni annars göra av resten ? Sluten tank? Kolla med din kommun vad de säger. De har ofta en del att tycka till om..
3. Provgropar var redan klara när vi köpte tomten, så kan inte hjälpa dig där. Men Indränet vi köpte är ju dimensionerat till 1 hushåll. Eller vad menar du ?
4. Inget vi märkt av än.
Vår kommun är väldigt oklara gällande detta. Inte ens när man ringer och frågar kan man få ett vettigt svar. Vi har försökt att få ut honom (avloppsansvarige) till tomten för att visa vad vi funderat på och vill ha, men han är omöjlig (förmodligen mest lat).
Ingen granne har fått igenom trekammarbrunn utan alla har 2k (BDT)+ sluten tank. Detta vill vi helst inte ha. Han har inte sagt blankt nej till 3k (BDT+KL), men tyckte inte att vi skulle skicka in bygglovsansökan alls förrän vi utrett detta ordentligt - vad 17 han nu menar med det..
Hursomhaver så har vi nu haft dit en indrän-konsult som tyckte vi hade helt optimala förhållanden och att vi lätt kunde ha 3k om vi ville. Han tog prover som han skulle skicka till oss nu i veckan, så nu hoppas vi att detta faktiskt går igenom - annars vete 17 vad man ska göra med avloppsansvarige. Komma och hälsa på med ett polerat äpple kanske?
Detta är alltså Orust kommun, ca 1km från havet med ett stort berg emellan.
Ingen granne har fått igenom trekammarbrunn utan alla har 2k (BDT)+ sluten tank. Detta vill vi helst inte ha. Han har inte sagt blankt nej till 3k (BDT+KL), men tyckte inte att vi skulle skicka in bygglovsansökan alls förrän vi utrett detta ordentligt - vad 17 han nu menar med det..
Hursomhaver så har vi nu haft dit en indrän-konsult som tyckte vi hade helt optimala förhållanden och att vi lätt kunde ha 3k om vi ville. Han tog prover som han skulle skicka till oss nu i veckan, så nu hoppas vi att detta faktiskt går igenom - annars vete 17 vad man ska göra med avloppsansvarige. Komma och hälsa på med ett polerat äpple kanske?
Detta är alltså Orust kommun, ca 1km från havet med ett stort berg emellan.
Vi har valt Pipelife Family Compact
1. Jag tyckte deras lösning var smartare än Indräns eftersom man i fallet med Pipelife ansluter rören till kassetterna, vilket torde ge en bättre spridning. I vår kommun var det också många som hade haft problem med Indräns slamavskiljare, där det hade uppstått slamflykt o.d.
2. Enbart BDT. Bädden kommer att bli ca 6 x 2 meter.
3. Vi har dimensionerat det själva genom att gräva provgropar och göra perkolationsprov. Sedan är det bara att läsa i broschyren om hur bädden skall utformas och lägga till lite för extra säkerhet. Tillsammans med kommunen tittade vi på alternativa placeringar av slamavskiljare och infiltrationsbädd innan vi grävde provgroparna.
4. Inte än, men å andra sidan är det inte inkopplat än
1. Jag tyckte deras lösning var smartare än Indräns eftersom man i fallet med Pipelife ansluter rören till kassetterna, vilket torde ge en bättre spridning. I vår kommun var det också många som hade haft problem med Indräns slamavskiljare, där det hade uppstått slamflykt o.d.
2. Enbart BDT. Bädden kommer att bli ca 6 x 2 meter.
3. Vi har dimensionerat det själva genom att gräva provgropar och göra perkolationsprov. Sedan är det bara att läsa i broschyren om hur bädden skall utformas och lägga till lite för extra säkerhet. Tillsammans med kommunen tittade vi på alternativa placeringar av slamavskiljare och infiltrationsbädd innan vi grävde provgroparna.
4. Inte än, men å andra sidan är det inte inkopplat än
Jag & flera grannar har problem med våra avlopp (indrän).
Det luktar illa & tittar man i luftröret så är det fullt med vatten där .Det ska det väl inte vara?
En granne har grävt upp sina indränskivor & dom var helt igenslammande.
Vad ska man göra?
Ps. anläggningarna är ca. 4-6 år gamla.
Det luktar illa & tittar man i luftröret så är det fullt med vatten där .Det ska det väl inte vara?
En granne har grävt upp sina indränskivor & dom var helt igenslammande.
Vad ska man göra?
Ps. anläggningarna är ca. 4-6 år gamla.
Anledningen till att modulerna är igenslammade är pga översvämning, som i sin tur beror på obefintlig eller felaktigt installerad avskärande dränering.
Med andra ord, en felaktigt installerad infiltration.
gör om gör rätt.
Med andra ord, en felaktigt installerad infiltration.
gör om gör rätt.
Klicka här för att svara