1 629 läst ·
5 svar
2k läst
5 svar
Nätbolaget vill ej koppla in byggcentral
Skulle få min byggcentral inkopplad här om dagen från nätbolaget. Men de ringer och säger att de ej kan utföra arbetet. Har dålig koll på eltermer så behöver er hjälp till att förstå vad problemet är.
Jag har fått låna en byggcentral från kompis med vad jag förstår är en 5g6 kabel. Men enligt nätbolaget så kan inte den befintliga serviskabeln kopplas till skåpet för att det är en 4-ledare. Har dom rätt?
Jag har fått låna en byggcentral från kompis med vad jag förstår är en 5g6 kabel. Men enligt nätbolaget så kan inte den befintliga serviskabeln kopplas till skåpet för att det är en 4-ledare. Har dom rätt?
okej, nätbolaget har pratat om att dom vill skarva om den gamla serviskabeln till en nyare när den ska in i det nya mätarskåpet när huset är klart. Kan det ha med samma sak att göra så borde de ju lika gärna kunna utföra det nu?A Alexn72 skrev:
dum fråga kanske men är ruggigt svag kring elfrågorna.
Som Alexn72 sa så är det kanske så att de vill koppla serviskabeln till en plint där det är förberett för att ta emot en PEN-ledare. Det är sedan ditt ansvar att koppla vidare och ta ut PE resp N. En anledning till att de inte vill göra det i ditt skåp är att de då skulle bli ansvariga om det är dåligt utfört. Konsekvenserna av ett PEN-släpp är rätt stora så jag har förståelse för att intresset är svalt hos nätägaren. Antagligen står det också någonstans att de tillhandahåller en TN-C servis och att du är ansvarig för att ta emot den servisen på ett lämpligt sätt.
Det är, med det sagt, sannolikt enkelt att bygga om skåpet till TN-C utförande. Till och med lagligt utan att vara elektriker faktiskt. Du måste bara se till att ha rätt sorts plintar som kan ta både Al- och Cu-ledare om du inte säkert vet vad servisen består av. Eftersom du själv beskriver dig som svag kring elfrågorna så är det dock sannolikt bäst att du tar in hjälp för detta.
Att de ska skarva om serviskabeln senare har ingenting med saken att göra (om du verkligen menar skarva som i att förlänga). Det ändrar inte utförandet från TN-C till TN-S och man gör absolut inte uppdelninten från PEN till PE+N i en markskarv. Den görs på en inspekterbar plint, i ditt mätarskåp med all sannolikhet.
Det är, med det sagt, sannolikt enkelt att bygga om skåpet till TN-C utförande. Till och med lagligt utan att vara elektriker faktiskt. Du måste bara se till att ha rätt sorts plintar som kan ta både Al- och Cu-ledare om du inte säkert vet vad servisen består av. Eftersom du själv beskriver dig som svag kring elfrågorna så är det dock sannolikt bäst att du tar in hjälp för detta.
Att de ska skarva om serviskabeln senare har ingenting med saken att göra (om du verkligen menar skarva som i att förlänga). Det ändrar inte utförandet från TN-C till TN-S och man gör absolut inte uppdelninten från PEN till PE+N i en markskarv. Den görs på en inspekterbar plint, i ditt mätarskåp med all sannolikhet.
Okej, hänger med hyfsat! Får ringa min elektriker på måndag och be han hjälpa till. Även med kontakten till elbolaget.tommib skrev:
Som Alexn72 sa så är det kanske så att de vill koppla serviskabeln till en plint där det är förberett för att ta emot en PEN-ledare. Det är sedan ditt ansvar att koppla vidare och ta ut PE resp N. En anledning till att de inte vill göra det i ditt skåp är att de då skulle bli ansvariga om det är dåligt utfört. Konsekvenserna av ett PEN-släpp är rätt stora så jag har förståelse för att intresset är svalt hos nätägaren. Antagligen står det också någonstans att de tillhandahåller en TN-C servis och att du är ansvarig för att ta emot den servisen på ett lämpligt sätt.
Det är, med det sagt, sannolikt enkelt att bygga om skåpet till TN-C utförande. Till och med lagligt utan att vara elektriker faktiskt. Du måste bara se till att ha rätt sorts plintar som kan ta både Al- och Cu-ledare om du inte säkert vet vad servisen består av. Eftersom du själv beskriver dig som svag kring elfrågorna så är det dock sannolikt bäst att du tar in hjälp för detta.
Att de ska skarva om serviskabeln senare har ingenting med saken att göra (om du verkligen menar skarva som i att förlänga). Det ändrar inte utförandet från TN-C till TN-S och man gör absolut inte uppdelninten från PEN till PE+N i en markskarv. Den görs på en inspekterbar plint, i ditt mätarskåp med all sannolikhet.
Med skarvningen så menar jag att de sa att ett ”arbetshål” ska lämnas i marken för att kunna skarva den gamla serviskabeln med en ny aluminiumkabel innan installation i nya fasadmätarskåpet.
Klicka här för att svara