Vad betyder TK ? på ett motorskydds elritning ?
 
Lite knapphändiga uppgifter, men det skulle kunna vara TryckKnapp kanske?
 
TK betyder oftast TermoKontakt om det handlar om en motorkoppling.
Är helt enkelt inbyggt en liten termostat i motornslindningar som bryter om det skulle bli för varmt.
TK används ofta vid varvtalsreglering då vanligt "strömmotorskydd" kan bli lite missvisande.
 
Jag har ett motorskydd för 1 fas 230 v.
Inkommande går på pos 1 (fas) och pos 5 (Nolla)
Utgående skall vara pos 4 (fas) och pos 6 (Nolla)
kvar fnns pos 2....??
Vad är den till ?
 
Motorskydd brukar normalt vara 3-poliga: in på L1/1, L2/3 & L3/5 och ut på T1/2, T2/4 & T3/6. Och ska man koppla det för 1-fas kopplar man de 3 polerna i serie, nollan blandar man inte in överhuvudtaget. Men du kanske har fått tag i en raritet, posta en bild så får vi se.
 
Har även en 6kw 83fas) elvärmare med termostat och överhettningskydd samt flödesvakt....
Nu ska jag införskaffa en kontaktor till denna.... rekomendationer tack.
 
tryckfelsnisse......

Har även en 6kw (3fas) elvärmare med termostat och överhettningskydd samt flödesvakt....
Nu ska jag införskaffa en kontaktor till denna.... rekomendationer tack.
 
Det går att rätta, finns en klickruta uppe till höger som bara du kommer åt.

Protte
 
Redigerat:
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.