Hej!

jag har den senaste tiden kommit i kontakt med två st JFB som inte löst ut vare sig av eurotestern eller testknappen på själva JFBn. Båda har varit installerade 1996, och sannolikt inte motionerats. Den ena en AEG 3-fas, och den andra en Hager 1-fas.

För båda gäller att de inte löst ut vid test, eller möjligen löst efter en längre stund. Efter att ha fipplat med "armen" upp-ner i rask takt har de sakta men säkert börjat fundera vid test igen. Vad kan det vara som har begat igen?
 
Fundera inte på att motionera.
Ha dit en elektriker och sätt dit en ny JFB,det är trots allt är personskydd det handlar om.
 
  • Gilla
Alfredo och 1 till
  • Laddar…
Skulle tro att det handlar om mekaniska skäl i form av smuts och goja som får mekaniken att kärva fast. Det är väl troligen därför de ska motioneras... En JFB från 1996 borde inte ha uppnått sin livslängd än på ett tag. Men egentligen ska tillverkaren tala om vilket underhålls som krävs för att de ska garantera funktionen.
 
Bo.Siltberg skrev:
Skulle tro att det handlar om mekaniska skäl i form av smuts och goja som får mekaniken att kärva fast. Det är väl troligen därför de ska motioneras... En JFB från 1996 borde inte ha uppnått sin livslängd än på ett tag. Men egentligen ska tillverkaren tala om vilket underhålls som krävs för att de ska garantera funktionen.
Ja och dom säger motionera 2 ggr per år.

//Patrik
 
  • Gilla
el_richard och 3 till
  • Laddar…
Tror jag läste tipset här på BH att passa på att motionera JFBn i samband med sommar/vintertidsomställningen eftersom man ändå måste ställa om klockorna då. Det gör att man inte glömmer bort att motionera JFB också :thumbup:
 
  • Gilla
Patrik_Hed
  • Laddar…
Mikael_L
Precis. Protte skrev att man ska sätta en lapp om komma ihåg att motionera JFB bakom någon klocka. :)
 
S
christoffer09 skrev:
Hej!

jag har den senaste tiden kommit i kontakt med två st JFB som inte löst ut vare sig av eurotestern eller testknappen på själva JFBn. Båda har varit installerade 1996, och sannolikt inte motionerats. Den ena en AEG 3-fas, och den andra en Hager 1-fas.

För båda gäller att de inte löst ut vid test, eller möjligen löst efter en längre stund. Efter att ha fipplat med "armen" upp-ner i rask takt har de sakta men säkert börjat fundera vid test igen. Vad kan det vara som har begat igen?
finns säkert någonstans rekommenderad när man skall byta dom.
jordfelsbrytare i elväskor behöver man ju byta . men där används ju funktionen ofta
 
Om dom gamla jordfelsbrytarna är av typ AC och har bristfällig funktion, då kan det vara bra att byta till typ A. Den typen hanterar pulserande likström bättre som förekommer i varvtalsreglerade maskiner.
 