Motionera igång gammal Jordfelsbrytare - vad är det som åldras?
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 701 inlägg
Hej!
jag har den senaste tiden kommit i kontakt med två st JFB som inte löst ut vare sig av eurotestern eller testknappen på själva JFBn. Båda har varit installerade 1996, och sannolikt inte motionerats. Den ena en AEG 3-fas, och den andra en Hager 1-fas.
För båda gäller att de inte löst ut vid test, eller möjligen löst efter en längre stund. Efter att ha fipplat med "armen" upp-ner i rask takt har de sakta men säkert börjat fundera vid test igen. Vad kan det vara som har begat igen?
jag har den senaste tiden kommit i kontakt med två st JFB som inte löst ut vare sig av eurotestern eller testknappen på själva JFBn. Båda har varit installerade 1996, och sannolikt inte motionerats. Den ena en AEG 3-fas, och den andra en Hager 1-fas.
För båda gäller att de inte löst ut vid test, eller möjligen löst efter en längre stund. Efter att ha fipplat med "armen" upp-ner i rask takt har de sakta men säkert börjat fundera vid test igen. Vad kan det vara som har begat igen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 859 inlägg
Skulle tro att det handlar om mekaniska skäl i form av smuts och goja som får mekaniken att kärva fast. Det är väl troligen därför de ska motioneras... En JFB från 1996 borde inte ha uppnått sin livslängd än på ett tag. Men egentligen ska tillverkaren tala om vilket underhålls som krävs för att de ska garantera funktionen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Ja och dom säger motionera 2 ggr per år.Bo.Siltberg skrev:Skulle tro att det handlar om mekaniska skäl i form av smuts och goja som får mekaniken att kärva fast. Det är väl troligen därför de ska motioneras... En JFB från 1996 borde inte ha uppnått sin livslängd än på ett tag. Men egentligen ska tillverkaren tala om vilket underhålls som krävs för att de ska garantera funktionen.
//Patrik
Tror jag läste tipset här på BH att passa på att motionera JFBn i samband med sommar/vintertidsomställningen eftersom man ändå måste ställa om klockorna då. Det gör att man inte glömmer bort att motionera JFB också 
finns säkert någonstans rekommenderad när man skall byta dom.christoffer09 skrev:Hej!
jag har den senaste tiden kommit i kontakt med två st JFB som inte löst ut vare sig av eurotestern eller testknappen på själva JFBn. Båda har varit installerade 1996, och sannolikt inte motionerats. Den ena en AEG 3-fas, och den andra en Hager 1-fas.
För båda gäller att de inte löst ut vid test, eller möjligen löst efter en längre stund. Efter att ha fipplat med "armen" upp-ner i rask takt har de sakta men säkert börjat fundera vid test igen. Vad kan det vara som har begat igen?
jordfelsbrytare i elväskor behöver man ju byta . men där används ju funktionen ofta
Om dom gamla jordfelsbrytarna är av typ AC och har bristfällig funktion, då kan det vara bra att byta till typ A. Den typen hanterar pulserande likström bättre som förekommer i varvtalsreglerade maskiner.