H Henrikd75 #1 Medlem · Västra Götaland · 172 inlägg 2 dec 2014 21:15 Henrikd75 Medlem Västra Götaland 172 inlägg 2 dec 2014 21:15 #1 Vad säger proffsen om att dra en kabel med tre ledare från kulodosa vid taket, med fas, nolla och tändtråd. Fas och tändtråd landar i strömbrytaren. Sedan fortsätter man med nollan och fasen via brytaren till uttaget vid golvet. Ok eller?
Vad säger proffsen om att dra en kabel med tre ledare från kulodosa vid taket, med fas, nolla och tändtråd. Fas och tändtråd landar i strömbrytaren. Sedan fortsätter man med nollan och fasen via brytaren till uttaget vid golvet. Ok eller?
GK100 #2 Medlem · Jönköping · 14 754 inlägg 2 dec 2014 21:18 GK100 Medlem Jönköping 14 754 inlägg 2 dec 2014 21:18 #2 Det är helt ok om det i övrigt är ojordade uttag. Se också till att skaffa kabel tex 4G1.5 så du inte lockas att använda gul/grön på otillåtet sätt.
Det är helt ok om det i övrigt är ojordade uttag. Se också till att skaffa kabel tex 4G1.5 så du inte lockas att använda gul/grön på otillåtet sätt.
H Henrikd75 #3 Medlem · Västra Götaland · 172 inlägg 2 dec 2014 21:24 Henrikd75 Medlem Västra Götaland 172 inlägg 2 dec 2014 21:24 #3 Toppen, tack.