Mjuk elkabel i krypgrund?
Behöver du ha gummikabel? Normalt går man med vanlig installationskabel typ EKK, EKLK osv mellan komponenterna där. Numera finns också hybriden Aceflex eller RV-K den är i princip som en styvare gummikabel men kan användas i fast installation.
Annars om du tvunget vill ha gummi kan du välja tex REVE (H07BB-F) eller RDOE (H07RN-F).
Annars om du tvunget vill ha gummi kan du välja tex REVE (H07BB-F) eller RDOE (H07RN-F).
Jag personligen tycker att man lämpligtvis väljer gummikabel till pumpen, (RDOE, H07RN-F är bäst kvalitet, håller i princip hur länge som helst om den inte ligger solbelyst i massor med år, pumpen byts åtminstone ut flera gånger innan kabeln är slut).
Pumpen lär dels vibrera lite och så är det ju en en ansluten apparat.
Alternativ är väl RKK, aceflex och ev FKK.
Inte för att jag tror det är någon panik nu heller, om inte pumpen vibrerar rätt mycket.
Pumpen lär dels vibrera lite och så är det ju en en ansluten apparat.
Alternativ är väl RKK, aceflex och ev FKK.
Inte för att jag tror det är någon panik nu heller, om inte pumpen vibrerar rätt mycket.