Minsta kabelarea i flexirör ?
Skall man "paragrafrytta" så tolkar jag det som att i de fall man avviker från SS skall bedömningarna om avvikelserna dokumenteras...DeBe skrev:[quote author=Rostig_9000i_-88 link=1144134569/0#12 date=1144247789][quote author=DeBe link=1144134569/0#9 date=1144186086]
Svensk standard är en rekommendation och inte krav. Eller som det står i föreskrifterna att man skall skilja på "skall"-krav och "bör"-krav. Man "bör" alltså inte dra mer än 5st i ett VP-rör. Men står ingenstans att man inte "får" dra fler.
Ursäkta, men ville bara vara lite paragrafryttare.
// DeBe
Ur ELSÄK-FS 2004:1
God elsäkerhetsteknisk praxis
3 § En starkströmsanläggning skall uppfylla de allmänna säkerhetskraven i 3 kap. Den skall vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, så att den ger betryggande säkerhet för personer, husdjur och egendom mot skada till följd av el.
Utförande enligt svensk standard
4 § En starkströmsanläggning skall, om inte något annat visas, anses uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis då den är utförd enligt svensk standard och tillämpliga delar av de särskilda säkerhetskraven i 46 kap.
Annat utförande än enligt svensk standard
5 § Utförandet av en starkströmsanläggning som från elsäkerhetssynpunkt helt eller delvis avviker från svensk standard skall uppfylla de allmänna säkerhetskraven i 3 kap. De bedömningar som ligger till grund för det valda utförandet skall vara dokumenterade. Utförandet skall uppfylla tillämpliga delar av de särskilda säkerhetskraven i 46 kap.[/quote]
Ja givetvis skall det ju dokumenteras. Men det gör väl alla?
[/quote]
Hur dokumenterar man att fler än fem ledare i ett 16mm rör får tillräcklig kylning?
Det kan man säkert, men det får man inte. Den huvudsakliga anledningen för det begränsade antalet ledare i ett givet rör hör ihop med kylningen. Och om du drar 7 enkelledare eller en mångledare är ur den synpunkten likgiltigt.
Och att argumentera utifrån faktisk belastning accepteras inte heller. Standarden utgår ifrån belastningsförmåga.
Och att argumentera utifrån faktisk belastning accepteras inte heller. Standarden utgår ifrån belastningsförmåga.