-ah skrev:
[quote author=DeBe link=1144134569/0#13 date=1144329151]


Ja givetvis skall det ju dokumenteras. Men det gör väl alla?
Gör dom?

[/quote]

Tolkade faktiskt detta som ironi... ;)
 
DeBe skrev:
[quote author=Rostig_9000i_-88 link=1144134569/0#12 date=1144247789][quote author=DeBe link=1144134569/0#9 date=1144186086]
Svensk standard är en rekommendation och inte krav. Eller som det står i föreskrifterna att man skall skilja på "skall"-krav och "bör"-krav. Man "bör" alltså inte dra mer än 5st i ett VP-rör. Men står ingenstans att man inte "får" dra fler.

Ursäkta, men ville bara vara lite paragrafryttare.

// DeBe
Skall man "paragrafrytta" så tolkar jag det som att i de fall man avviker från SS skall bedömningarna om avvikelserna dokumenteras...

Ur ELSÄK-FS 2004:1

God elsäkerhetsteknisk praxis
3 § En starkströmsanläggning skall uppfylla de allmänna säkerhetskraven i 3 kap. Den skall vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, så att den ger betryggande säkerhet för personer, husdjur och egendom mot skada till följd av el.

Utförande enligt svensk standard
4 § En starkströmsanläggning skall, om inte något annat visas, anses uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis då den är utförd enligt svensk standard och tillämpliga delar av de särskilda säkerhetskraven i 4–6 kap.

Annat utförande än enligt svensk standard
5 §
Utförandet av en starkströmsanläggning som från elsäkerhetssynpunkt helt eller delvis avviker från svensk standard skall uppfylla de allmänna säkerhetskraven i 3 kap. De bedömningar som ligger till grund för det valda utförandet skall vara dokumenterade. Utförandet skall uppfylla tillämpliga delar av de särskilda säkerhetskraven i 4–6 kap.[/quote]


Ja givetvis skall det ju dokumenteras. Men det gör väl alla?
[/quote]

Hur dokumenterar man att fler än fem ledare i ett 16mm rör får tillräcklig kylning?
 
kan man inte dra en 02 807 20, 7G1,5, H05VV5-F 300/500 V (oskärmad, RKKR-typ) eller 01 508 20, 7x1,5, EKKR 300/500V ?
 
Det kan man säkert, men det får man inte. Den huvudsakliga anledningen för det begränsade antalet ledare i ett givet rör hör ihop med kylningen. Och om du drar 7 enkelledare eller en mångledare är ur den synpunkten likgiltigt.

Och att argumentera utifrån faktisk belastning accepteras inte heller. Standarden utgår ifrån belastningsförmåga.
 