Har nyligt installera FTX och fått det injusterat. Men stör mig på att aggregatet hörs något i köket samt att det susar lite i frånluftdonet i tvättstugan och badrummet. Funderar på om det går att justera bort. Alla frånluftdon är ganska mycket strypta och jag funderar på om man skulle öppna dom mer skulle tryckfallet minska och det jag skulle kunna sänka fläkthastigheten? Samtliga tilluftsdon är mycket tysta, det går att ana ett litet sus om man står mitt under och anstränger sig och där går det nog heller inte att ändra så mycket, men är nöjd med luftet på tilluften. Första donet är bara öppet 3mm och dom 2 bortersta är 15-16mm öppna. Jag gjorde ett försök att räkna fram tryckfallet på båda fläktarna och märkte att det är väldigt mycket mer på frånluften än tilluften, kanske det inte räcker mer att bara öppna donen. Har flexibla ljuddämpare även på frånluften vilket kanske ger onödigt mycket tryckfall då jag har högre flöden än i tilluften? Som det är nu känner det som att jag har onödigt mycket dämpning och högt tryckfall som leder till högre fläkthastigheter vilket gör att jag hör aggregatet genom väggen i köket.

När jag nu visste vilka flöden jag hade kunde jag via östbergs hemsida ställa flöde och fläkthastighet och få fram rätt mycket mer data i deras grafer. Bland annat statiskt tryck. Med flöde på 40L/s och fläkthastighet på 2120rpm skulle det teoretiska trycket vara 144Pa
Och det jag räknade fram blev 164 på frånluft/avluft och 86 på tilluften/friskluft men vissa siffror fick jag räkna lite på känn, tex dom flexibla ljuddämparna var graferna med rak dämpare och då alla mina gör en 90° böj då borde tryckfallet öka.

Är mina siffror nedan rimliga?
FL1 = 40L/s
AKU COMP 125-1200 2 rak +8 böj = 10
Rör Ø125 2,1mx1,5 3
BU 30° Ø125 1
BU 45° Ø125 1,5
SLCU-125-1200-100 2
TCPU 125-100 0,5
TCPU 125-125 2,5

FL1a = 10L/s
Rör Ø100 0,33m 0,1
BU 60° Ø100 0,7
AKU COMP 100-1200 2

FL-2a-b = 15L/s
Rör Ø125 0,5m 1,1
BU 15° Ø125 0,1
BU 30° Ø125 0,2
BU 60° Ø125 0,5
BU 90° Ø125 0,5
RLU 125-100x2 1
AKU COMP 100-1200x2*0,7=1,7+böj=7

AL1 = 40L/s
AKU COMP 125-1200x2 2 rak +8böj= 20
BU 90° Ø125 3
Rör Ø125×1,5m 2,3
VR 125 11

Total 70

KVG=15L/s
KVG BAD +5mm 28
KVG TVÄTT +4mm 30
KVG=10L/s
KVG KÖK -3mm 36

164

TL1 = 32L/s
AKU COMP 125-1200*1,6 1 rak + 2böj 3
Rör Ø125 3,2m*1,5Pa/m = 5 (ca3m/s)
BU 45° Ø125 1,5
SLCU-125-1200-100 1,5
TCPU 125-125 6

TL1,5 = 24L/s
Rör Ø125 2,9m*0,5Pa/m = 1,5 (2m/s)

TL-2a-d = 8L/s
Rör Ø125 0,88m (0,32+0,32+0,08+0,16) 1
Rör Ø100 4,4m(0,5+1+0,89+2m)*0,3 = 1,5 (<2m/s)
BU 90° Ø125 0,4
BU 15° Ø125 0,2
BU 15° Ø100 0,1
RLU 125-100x3 1
AKU COMP 100-1200x4*0,2= 4

TL2=16L/s
TCPU 125-100 (24-8-16L/s) 0,2
Rör Ø125 5,9m*0,3Pa/m = 2 (<2m/s)
BU 30°x2 Ø125 0,15+0,15 0,3
BU 60° Ø125 0,4
BU 15° Ø125 0,1
TCPU 125-125 (8-16-8L/s) 2

UL1=32L/s
AKU COMP 125-1200 1 rak + 5böj = 6
VR 125 8

Total 46

KIR=8L/s
KIR Sovrum2 3mm 30
KIR Kontor 6mm 8
KIR Vardagsrum 15mm 1
KIR Soverum1 16mm 1

86Pa

Det blev rörigt men jag förtydligar gärna.
Bifogar en pdf med dragningen.
 