12 975 läst ·
35 svar
13k läst
35 svar
Min uttagstestare hävdar att nollan saknas på vissa uttag!
På landet finns ett och annat tecken på hemul gällande elen. Köpte mig därför en enkel uttagstestare för att i första hand testa att jfb:n fungerar korrekt. Och det visade det sig att den inte gjorde! Löser ej ut ens med startknappen direkt på jfb:n!
Men. Enligt uttagstestaren saknas nollan på vissa uttag!? Kan felen hänga ihop? Dock ser det rätt ut på andra uttag som ligger under samma jfb.
Men. Enligt uttagstestaren saknas nollan på vissa uttag!? Kan felen hänga ihop? Dock ser det rätt ut på andra uttag som ligger under samma jfb.
Utan nolla i ett uttag kan uttaget inte fungera. Ansluten pryl kommer då ej att skapa en sluten krets.
Fungerar ej testknappen på din jordfelsbrytare så är det fel som måste åtgärdas.
Låter som du ska kolla upp detta lite noggrannare.
Fungerar ej testknappen på din jordfelsbrytare så är det fel som måste åtgärdas.
Låter som du ska kolla upp detta lite noggrannare.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Fast den indikerar ju L+PE
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Nä på ett ojordat uttag bör det va L+N
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Då ska nog alla lampor va tända
Och ser bra ut om man kör med spänningsprovaren.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Produkter som diskuteras: "spänningsprovaren"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Mätaren visar som den ska göra.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 234 inlägg
Jo, det är ingen bra modell av testare för svenska förhållanden. Den förutsätter att L och N ligger på förutbestämda platser. Så är det utomlands på många ställen, men inte i Sverige. Det finns ingen standard med exv. L till höger och N till vänster.
Så det är därför som provaren ser ut att ge olika resultat beroende på om den sitter rättvänd eller upp-och-ner.
Bättre då att mäta som du gör. Notera att ingen av dessa mätningar kan avgöra om du har fuljordade uttag. Fuljordning gör exv. att JFB inte löser (men det kan vara andra fel också). För att se det så måste du mäta först med JFB på, och sedan med JFB av. Då får du en bättre indikation på om uttaget är korrekt. (För en helt korrekt bild så måste du följa ledare hela vägen, samt mäta kontinuitet till känt jordtag, och även motstånd på milliohm-nivå).
Så det är därför som provaren ser ut att ge olika resultat beroende på om den sitter rättvänd eller upp-och-ner.
Bättre då att mäta som du gör. Notera att ingen av dessa mätningar kan avgöra om du har fuljordade uttag. Fuljordning gör exv. att JFB inte löser (men det kan vara andra fel också). För att se det så måste du mäta först med JFB på, och sedan med JFB av. Då får du en bättre indikation på om uttaget är korrekt. (För en helt korrekt bild så måste du följa ledare hela vägen, samt mäta kontinuitet till känt jordtag, och även motstånd på milliohm-nivå).
Moderator
· Stockholm
· 57 853 inlägg
Som sagt, din testare visar att allt är som det skall, så lång som testaren kan visa det.
Detta med att JFB inte löser ut ens med testknappen på den, betyder att antingen är den felaktig, eller inte inkopplad. Kan du lägga upp några bilder av centralen, helst med locket avtaget, om du känner dig bekväm med att plocka av det.
Detta med att JFB inte löser ut ens med testknappen på den, betyder att antingen är den felaktig, eller inte inkopplad. Kan du lägga upp några bilder av centralen, helst med locket avtaget, om du känner dig bekväm med att plocka av det.



