På landet finns ett och annat tecken på hemul gällande elen. Köpte mig därför en enkel uttagstestare för att i första hand testa att jfb:n fungerar korrekt. Och det visade det sig att den inte gjorde! Löser ej ut ens med startknappen direkt på jfb:n!

Men. Enligt uttagstestaren saknas nollan på vissa uttag!? Kan felen hänga ihop? Dock ser det rätt ut på andra uttag som ligger under samma jfb.
 
Utan nolla i ett uttag kan uttaget inte fungera. Ansluten pryl kommer då ej att skapa en sluten krets.

Fungerar ej testknappen på din jordfelsbrytare så är det fel som måste åtgärdas.

Låter som du ska kolla upp detta lite noggrannare.
 
Ja eller hur! Uttagen fungerar finfint, så känns väldigt skumt.
 
Lite dumstrut på. Vände på testaren och då var det frid och fröjd :) Då kvarstår "bara" jordfelsbrytaren.

Eltestare monterad upp och ner på en trävägg med tända indikatorljus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Fast den indikerar ju L+PE
 
Ja, vilket enligt tabellen på testaren är i sin ordning?
 
Nä på ett ojordat uttag bör det va L+N
 
Är ett jordar uttag.
 
  • Jordat vägguttag monterat på träpanel med ansluten kabel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Då ska nog alla lampor va tända
 
R
Prova hur den bär sig åt i ett annat jordat och ojordat uttag så har du facit , är lite osäker på om den inte ska visa rätt oavsett hur den sitter i uttaget , upp eller ner

Edit löser den JFB när du testar i olika uttag ?
 
Den heter sig konsekvent på samma sätt i jordade uttag. Trodde också i min enfald att det inte skulle spela nån roll om den var upp eller ner. Så här ser det ut i ett ojordat uttag. Socket tester insatt i ojordat uttag som visar fel på installationen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Och ser bra ut om man kör med spänningsprovaren.
Spänningsprovare av märket Fluke T90 används för att testa eluttag med lysande varningsindikator.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
En Fluke T90 spänningsprovare hålls mot en kabel, med lysande indikatorljus som visar spänningsnivån.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Användning av en Fluke T90 spänningsprovare på en elektrisk installation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Mätaren visar som den ska göra.
 
Jo, det är ingen bra modell av testare för svenska förhållanden. Den förutsätter att L och N ligger på förutbestämda platser. Så är det utomlands på många ställen, men inte i Sverige. Det finns ingen standard med exv. L till höger och N till vänster.

Så det är därför som provaren ser ut att ge olika resultat beroende på om den sitter rättvänd eller upp-och-ner.

Bättre då att mäta som du gör. Notera att ingen av dessa mätningar kan avgöra om du har fuljordade uttag. Fuljordning gör exv. att JFB inte löser (men det kan vara andra fel också). För att se det så måste du mäta först med JFB på, och sedan med JFB av. Då får du en bättre indikation på om uttaget är korrekt. (För en helt korrekt bild så måste du följa ledare hela vägen, samt mäta kontinuitet till känt jordtag, och även motstånd på milliohm-nivå).
 
  • Gilla
Müssli och 1 till
  • Laddar…
Som sagt, din testare visar att allt är som det skall, så lång som testaren kan visa det.

Detta med att JFB inte löser ut ens med testknappen på den, betyder att antingen är den felaktig, eller inte inkopplad. Kan du lägga upp några bilder av centralen, helst med locket avtaget, om du känner dig bekväm med att plocka av det.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.