någon som vet om Vadsbos dosdimmer håller för en meggning på 500V??

Kan ju vara svårt att veta om kunden har massa dold elektronik i huset...
 
Du ska aldrig megga mellan nolla och fas. Så om inte dosdimmern är kraftigt felkopplad så är det inga problem!

Det enda som kan gå sönder är elektronik som innehåller överspänningsskydd kopplade mellan fas och jord (tex HF-don). (Då ska man koppla bort dessa eller megga med 250V)
 
Men om du har t.ex ett helt nybyggt hus och du kommer med din eurotester och ska mäta av anläggningen så krävs det väl att du har meggat alla kombinationer?
 
Det räcker att göra en "förenklad" meggning, med noll och fas ihopkopplade.
 
cerre skrev:
Men om du har t.ex ett helt nybyggt hus och du kommer med din eurotester och ska mäta av anläggningen så krävs det väl att du har meggat alla kombinationer?
Nä.. Du ska lägga ihop L1+L2+L3+N och megga detta till JORD.

Det räcker gott och väl!
 